ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> E1 ошибка
dobermen
сообщение 16.7.2012, 11:27
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 34
Регистрация: 14.7.2012
Пользователь №: 17763



Подключили поток в модуль PRIM
Системник выдает что авария соединительных линий
В самом модули PRIM вот такую ошибку
LAYER 1 Status
State : F3 - Fault condition No. 2
Дион Line на модули не горит.

Судя по описанию ошибки, вроде как со стороны клиента не получается принять поток, подкажите где смотерть.

п.с. Поток настраиваю первый раз, не очень в курсе всех подробностей, старался делать по мануалу, но видимо чего то не так.

Почитал тут на форуме кое какие темы, исходящий звонок получилось на строить, а вот входящий нет и к томуже в статусе модуля PRIM по прежнему висит эта ошибка.
Просветите если кто в курсе.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Kaworu13
сообщение 16.7.2012, 11:31
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 492
Регистрация: 28.11.2011
Из: Орел
Пользователь №: 16807



Цитата(dobermen @ 16.7.2012, 11:27) *
Подключили поток в модуль PRIM
Системник выдает что авария соединительных линий
В самом модули PRIM вот такую ошибку
LAYER 1 Status
State : F3 - Fault condition No. 2
Дион Line на модули не горит.

Судя по описанию ошибки, вроде как со стороны клиента не получается принять поток, подкажите где смотерть.

п.с. Поток настраиваю первый раз, не очень в курсе всех подробностей, старался делать по мануалу, но видимо чего то не так.

Почитал тут на форуме кое какие темы, исходящий звонок получилось на строить, а вот входящий нет и к томуже в статусе модуля PRIM по прежнему висит эта ошибка.
Просветите если кто в курсе.

может с кабелем что. Распайка правильная?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dobermen
сообщение 16.7.2012, 13:03
Сообщение #3


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 34
Регистрация: 14.7.2012
Пользователь №: 17763



Цитата(Kaworu13 @ 16.7.2012, 12:31) *
может с кабелем что. Распайка правильная?


Да вроде все нормально 1,2 и 4,5 контакты в RJ-45
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Kaworu13
сообщение 16.7.2012, 13:04
Сообщение #4


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 492
Регистрация: 28.11.2011
Из: Орел
Пользователь №: 16807



Цитата(dobermen @ 16.7.2012, 13:03) *
Да вроде все нормально 1,2 и 4,5 контакты в RJ-45

я честно не помню, но не обратная распайка там должна быть?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 16.7.2012, 14:38
Сообщение #5


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Kaworu13 @ 16.7.2012, 13:04) *
я честно не помню, но не обратная распайка там должна быть?

Обратная распайка для режима NT/Master!
Для режима TE/Slave:
1,2 - Rx модуля PRIM
4,5 - Tx модуля PRIM.

Для режима NT/Master:
1,2 - Tx модуля PRIM
4,5 - Rx модуля PRIM.

Если подключаетесь в вышестоящей АТС, то у Вас должен быть режим TE/Slave.

Для проверки, нужно взять светодиод и проверить, на какой из пар он будет светится. Вот эту пару и нужно загнать в PRIM на контакты 1,2.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dobermen
сообщение 17.7.2012, 11:06
Сообщение #6


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 34
Регистрация: 14.7.2012
Пользователь №: 17763



Цитата(harris @ 16.7.2012, 15:38) *
Обратная распайка для режима NT/Master!
Для режима TE/Slave:
1,2 - Rx модуля PRIM
4,5 - Tx модуля PRIM.

Для режима NT/Master:
1,2 - Tx модуля PRIM
4,5 - Rx модуля PRIM.

Если подключаетесь в вышестоящей АТС, то у Вас должен быть режим TE/Slave.

Для проверки, нужно взять светодиод и проверить, на какой из пар он будет светится. Вот эту пару и нужно загнать в PRIM на контакты 1,2.

Кабель переобжал, все равно эфеект был тотже. Созвонился с провайдером у него тоже была засвечина ошибка на оконечном оборудовании, канал подымался но с ошибкой.
Сверили все параметры, оказалось CRC надо было потушить, после перепнул модуль PRIM и вуаля все поднялось.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 4:43