Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 323 Регистрация: 12.3.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 12993 ![]() |
Есть АТС LDK-100 версии 2.2Cc. Не могу заставить работать Internal LCR, при этом в одном из проектов у меня стоит 6 шт Aria SOHO, где этот же Internal LCR работает на ура. Я станции эти сейчас не вижу, делаю по памяти, вроде все правильно, но не работает.
Итак есть две CO в 16 группе, доступ к ним PGM 117 разрешен, то есть с системника я выхожу на линии по 88XX или кнопкой. Если я выбираю линию пальцем и набираю 2048, то все успешно работает. Делаю все очень просто, в LDT 0 - LCR Type INT, Leading Ditigs 2 и отправляю в 0 индекс. В 0 DMT говорю сливать через группу 16 без модификаций. Затем включаю M12. И не работает. По набору 2048 при снятии трубки после 2 сразу улетает на линии, отличные от линий группы 16. Что забыл сделать? |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 323 Регистрация: 12.3.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 12993 ![]() |
На этой же 2.2c столкнулся с тем, что станция несмотря на то, что в CO Type указано DTMF набирает в импульсном режиме. Выглядит так, набираю 816, станция отдает CO из группы, но на системнике появляется P, затем после набора номера на системнике P2048 и станция набирает в пульсе. Где она эту P берет для набора в пульсе?
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
На этой же 2.2c столкнулся с тем, что станция несмотря на то, что в CO Type указано DTMF набирает в импульсном режиме. Выглядит так, набираю 816, станция отдает CO из группы, но на системнике появляется P, затем после набора номера на системнике P2048 и станция набирает в пульсе. Где она эту P берет для набора в пульсе? Пауза вставляется автоматически после кода LCR и вставки цифр из LCR. А вот про автоматический переход из DTMF в пульс - первый раз слышу... Увеличьте немного таймер Transit CO Connect до 8 сек. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 323 Регистрация: 12.3.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 12993 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Transit CO Connect не могу найти. Это Transit Connect Timer? PGM181-16? Да. Этот таймер. P-это Pause. Бесполезно говорить от версиях 2.2 ниже чем 2.2F. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 323 Регистрация: 12.3.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 12993 ![]() |
Бесполезно говорить от версиях 2.2 ниже чем 2.2F. Я понимаю, но имею то, что имею. Я этот экземпляр АТС вижу три дня. Нашел еще один момент, LCR выключен, набираю 92130909, на ЖК вижу P2130909, соединяется, набирается пульсом. Если наберу 9*2130909, вижу на ЖК PS2130909, соединяется, набирается в тоне. В общем станция где-то добавляет P и похоже это явно перевод в импульсный набор. Мне хотелось бы понять, где добавляется эта P перед тем как станция сливает номер в линию. |
|
|
![]() ![]() |