Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 323 Регистрация: 12.3.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 12993 ![]() |
Вот тов. Harris посетовал, на то, что я задавал вопросы про LDK 2.2Cc, которой лет мама не горюй и все уже все забыли. Но я способен и на большее!
Есть в GHX-46 Off-net forward, как разрешить - нашел, есть руководство по программированию, а как включить - не знаю, так как нет инструкции по эксплуатации для системника. Люди добрые, подайте связи ради. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 323 Регистрация: 12.3.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 12993 ![]() |
Никто из старожилов не помнит деталей на тему работы GHX с детекторами отбоя? Суть проблемы, включил OFF-NET FDW, линии конечно залипают. Есть у меня два вида детекторов Icon BTD1 и Telest TDR. Ни с одним не рвется шлейф. Ставлю детктор на линию через которую уходит переадресация, делаем звонок, CO2CO поднялось соединение, на стороне абонента на которого пришла переадресация кладем трубку, на другой стороне слушаем, что происходит, ну и системник тоже смотрим. А происходит:
если стоит BTD1 - детектор ловит сигнал отбой, на 5-м сигнале дергает линию и снова поднимает линию, слышен диалтон линии, потом линия ожидает абора, отбой, 5-й сигнал и по кругу если стоит TDR - детектор ловит сигнал отбой, на 5-м сигнале дергает линию (слышен щелчок), но отбой как шел, так и продолжает идти, то есть он линию не разрывает и так до бесконечности. Параметры разрыва линии для детекторов 2000мс и 500 мс соответственно. В GHX все настройки CO в дефолте. |
|
|
![]() ![]() |