Здравствуйте,
есть MG-300, прошивки залиты свежие , СО-по меди.
внутренние номера: 3хх, 4хх , вчера был первый пуск-нормально все.

Задача : клиент не хочет набирать "9" для выхода в город. Городские номера 6-тизначные.

"Горячая" и "теплая" линия для этого не подходит, т.к. еще же нужно и внутренние набирать номера.

Вопрос : я так понимаю нужно в CLI conv table создать правила конвертации например-
хххххх меняем на 9ххххх, 8хххххххх меняем на 98хххххххх , и 810хххххххххх меняем на 9810ххххххххх

Или как это ПРАВИЛЬНО делается ? и в какой проге ? подскажите пожалуйста (проги отличаются от LDK-поэтому путаюсь еще сильно)

только к мануалу не отсылайте((((((-АТС далеко , пробовать щас не могу, вечером ехать нужно с готовым решением ,как обычно все собственно ((((((...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
nervus
сообщение 24.9.2012, 9:30
Сообщение #2


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 97
Регистрация: 17.8.2012
Пользователь №: 17870



можно ли создать правило (xxxxxx=9xxxxxx) ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 24.9.2012, 9:51
Сообщение #3


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(nervus @ 24.9.2012, 9:30) *
можно ли создать правило (xxxxxx=9xxxxxx) ?

попробуйте в 251 сделать такие записи:1) 3хх=3хх для Station
2) 3xxxxx=8013xxxxx для СО
Перейти в начало страницы
 