Электрики напрягают плохим источником питания..
УПС нормальный по мощности - для сервера приобретался - но увы не спасает..

Подробнее:
во время запуска дизельной передвижной электростанции напряжение прыгает 170-260 примерно за секунду - полчаса - час. Я так думаю: в схеме что то типа несиммитричных токов, как я предпологаю что то типа того, что на контакте конденсатора понтенциал сохранятеся какое то время, на контакте, напрямую связанным с входом электропитания - динамически скачет, что рождает динамическию разницу потенциалов в месте схемы, не рассчитаном на такую нагрузку.
И УПС типа не рассчитан на выкрутасы дизеля и электриков. Какое устройство может спасти: начальство задачу поставило найти способ.
Заземление хорошее есть у станции - не подключаю по ряду причин пока по причинам которые описывали на этом форуме..

Ув. Владимир-Лыжник с дизелями то уж имел дело в армии - думаю.. - чем там их лечат?


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
fish
сообщение 28.12.2012, 14:10
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1288
Регистрация: 24.10.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 5853



видимо очень плохие характеристики напряжения в сети от агрегата если даже загрубление входных параметров не помогает. наверное типа как был на радиостанции такой агрегат АБ4-О230. у него и частота и амплитуда гуляла огого как.
а так в свое время пришлось лайберт людям в серверную ставить вместо смарта 1000. у них на фазе сварка сидела. давно дело было и давно не интересовался прогрессом в области ИБП.


--------------------
Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 29.12.2012, 9:25
Сообщение #3


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(fish @ 28.12.2012, 14:10) *
видимо очень плохие характеристики напряжения в сети от агрегата если даже загрубление входных параметров не помогает. наверное типа как был на радиостанции такой агрегат АБ4-О230. у него и частота и амплитуда гуляла огого как.
а так в свое время пришлось лайберт людям в серверную ставить вместо смарта 1000. у них на фазе сварка сидела. давно дело было и давно не интересовался прогрессом в области ИБП.

Прикольно то, что сама АТС запитывается от розетки агрегата. Вот с ним работает нормально, а ИБП начинает переодически переключаться с батареи на сеть и обратно....


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
fish
сообщение 29.12.2012, 9:47
Сообщение #4


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1288
Регистрация: 24.10.2007
Из: Саратов
Пользователь №: 5853



Цитата(ЛыЖник @ 29.12.2012, 10:25) *
Прикольно то, что сама АТС запитывается от розетки агрегата. Вот с ним работает нормально, а ИБП начинает переодически переключаться с батареи на сеть и обратно....

Ну так она качество сети не отслеживает.


--------------------
Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.