Электрики напрягают плохим источником питания..
УПС нормальный по мощности - для сервера приобретался - но увы не спасает..

Подробнее:
во время запуска дизельной передвижной электростанции напряжение прыгает 170-260 примерно за секунду - полчаса - час. Я так думаю: в схеме что то типа несиммитричных токов, как я предпологаю что то типа того, что на контакте конденсатора понтенциал сохранятеся какое то время, на контакте, напрямую связанным с входом электропитания - динамически скачет, что рождает динамическию разницу потенциалов в месте схемы, не рассчитаном на такую нагрузку.
И УПС типа не рассчитан на выкрутасы дизеля и электриков. Какое устройство может спасти: начальство задачу поставило найти способ.
Заземление хорошее есть у станции - не подключаю по ряду причин пока по причинам которые описывали на этом форуме..

Ув. Владимир-Лыжник с дизелями то уж имел дело в армии - думаю.. - чем там их лечат?


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
stasmar
сообщение 9.1.2013, 13:19
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



У нас был телевизор LG - работал без проблем в то время, когда остальные электроприборы в доме не дышали, а холодильник сгорел.. Напряжение скакало до 100 в и обратно.. А телевизор даже качества изображения не терял..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 9.1.2013, 14:31
Сообщение #3


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(stasmar @ 9.1.2013, 13:19) *
У нас был телевизор LG - работал без проблем в то время, когда остальные электроприборы в доме не дышали, а холодильник сгорел.. Напряжение скакало до 100 в и обратно.. А телевизор даже качества изображения не терял..

Патамушта у них стоят импульсные блоки питания с входным напряжением 110-240 вольт. Вот они тянут. А вот стоят в системе охраны простейшие блоки питания "РИП" и пр. и хорошо работают с дизелем. Скорее всего у вас плохая электроразводка, вполне возможно плохое распределение нагрузки по фазам. Если на одно фазе идет перегрузка и на ней падает напряжение, то на другой фазе она соответсвенно растет...


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 9.1.2013, 15:57
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(ЛыЖник @ 9.1.2013, 15:31) *
Патамушта у них стоят импульсные блоки питания с входным напряжением 110-240 вольт. Вот они тянут. А вот стоят в системе охраны простейшие блоки питания "РИП" и пр. и хорошо работают с дизелем. Скорее всего у вас плохая электроразводка, вполне возможно плохое распределение нагрузки по фазам. Если на одно фазе идет перегрузка и на ней падает напряжение, то на другой фазе она соответсвенно растет...

Нашел:
УКМ предназначены для компенсации реактивной мощности путем автоматического регулирования cosφ в сетях низкого напряжения.
Только почему наши электрики не используют это?


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 10.1.2013, 7:56
Сообщение #5


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(stasmar @ 9.1.2013, 15:57) *
Нашел:
УКМ предназначены для компенсации реактивной мощности путем автоматического регулирования cosφ в сетях низкого напряжения.
Только почему наши электрики не используют это?

Патамушта они за "вычислительную технику" не отвечают, патамушта с них денех за сгоревшую технику по их вине не удерживают. Когда рублем по карману-сразу появляется революционная сознательность...


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 10.1.2013, 10:08
Сообщение #6


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(ЛыЖник @ 10.1.2013, 8:56) *
Патамушта они за "вычислительную технику" не отвечают, патамушта с них денех за сгоревшую технику по их вине не удерживают. Когда рублем по карману-сразу появляется революционная сознательность...

Как меня уже достал этот главный энергетик - такая хитрая ж..а, тут увольняют за мелкие просчеты, а он уже 7 лет гадит.. он и станки ЧПУ дорогущие сжигал.. правда другими методами - они перегруз двигателя по току отключали и привод станка на полную мощность запускали - потом движок европейской сборки в наших шараж-монтаж перематывали.. Позор моей конторы..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 19:02