Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 26 Регистрация: 8.7.2008 Пользователь №: 11606 ![]() |
Связка работает. Но...
Связка используется для набора офисными абонентами международных направлений и некоторых других, прописанных на *. Работает оно через LCR/LDT типа COL, маска 00. После срабатывания комбинации "9-00" ЛЖ бросает вызов на * и там оно попадает в экстеншн "00". Дальше я пробовал по-разному - ничего не помогает. Сейчас так: exten => 00,1,Noop() ;exten => 00,n,Answer() exten => 00,n,WaitExten(140) Проблема собственно в том, что в таком режиме * не получает всех DTMF-кодов набираемого номера!!! А именно, пропускает 2,3 и 6. При этом, если набрать сначала 864 (64 - это группа СО-линий PRIB), то мы попадаем в тот же контекст * и при этом все коды DTMF определяются без проблем! Поэтому я думаю, что причина в ЛЖ. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 26 Регистрация: 8.7.2008 Пользователь №: 11606 ![]() |
К сожалению, с ISDN вообще я стал знакомиться именно сейчас, когда нужно подключить эту связку. Чайник полный в enblock, overlap и т.д. Гуглю если что :-)
1) - это я понял по первым Вашим постам, но как правильно это настроить не знаю (чтобы не было донабора) 2) ПГМ140 - ISDN/DID (может про DISA я не к месту сказал) 3) как узнать версию прошивки? я посмотрел в проге PC Admin меню View->MPB Version Info...: GS30P-2.2Ec FEB/04 4) TOR2 - это вид платы с 4-мя PRI (Tormenta 2) в Астере |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 10:30 |