Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 56 Регистрация: 1.11.2010 Из: Киров Пользователь №: 15158 ![]() |
Доброго времени суток. При подключении "очередной " атс ipLDK-60 вылезла такая проблема: не принимаются входящие звонки по SIP, причем по началу и не отправлялись(ПГМ 160 CO Line Choice стояла Last, ну да не суть). Методом высоконаучного тыка СО порты с 14 по 17 были помещены в 25ю группу(софтварно отключены), после чего исходящие звонки заработали на оставшихся портах 10-13, но с входящими затык продолжается. Я так понимаю, что при поступлении звонка АТС пытается принять его на последний доступный порт платы, а с последними 4 портами как раз что-то случилось. Собственно вопрос в следующем: можно ли как-то отключить те 4 порта (вероятно неисправные) что бы они вобще не определялись АТСкой, или только менять плату надо?
прошивки: АТС 3.8Gf, плата VoIB 2.3Da |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
Предлагаю удалить плату, снять, перегрузиться, поставить и прописать с системного телефона как в руководстве по установке.. из админа ничего не делать..
У меня были косяки с абонентской платой - пропали только после установки ее с системника.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]() ![]() |