ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Набор внешнего номера без префикса, Совпадение первых цифр
somini
сообщение 18.6.2013, 13:10
Сообщение #1


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 123
Регистрация: 12.5.2012
Пользователь №: 17509



Всем доброго дня. Установлена MG-300, внутренние номера на 100, 200 и 300. Как сделать выход в город без префикса (в данном случае 0), ибо есть городские номера на 2 и 3, и короткие сервисные номера в городе на 1. Понятно, что через Digit Conv. Но как, если к примеру внутр.номер 333 и городской начинается на 333-ХХХ.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
somini
сообщение 18.6.2013, 20:08
Сообщение #2


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 123
Регистрация: 12.5.2012
Пользователь №: 17509



Забыл ещё один вопрос. Как быть, если есть внутренний номер 157 и городской номер 157 (бюро ремонта Ростелеком)? Только через префикс?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 19.6.2013, 7:51
Сообщение #3


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(somini @ 18.6.2013, 21:08) *
Забыл ещё один вопрос. Как быть, если есть внутренний номер 157 и городской номер 157 (бюро ремонта Ростелеком)? Только через префикс?


внутренний номер 157 удалите и все.

ну или набираете говорите в трубку БЮРО РЕМОНТА (четким ясным голосом)
и тот несчастный человек, который сидит на 157 номере, понимая, что вызвали не его, переводит вызов на город в бюро ремонта. Ну как то так.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- somini   Набор внешнего номера без префикса   18.6.2013, 13:10
- - vitalii   Цитата(somini @ 18.6.2013, 13:10) Всем до...   18.6.2013, 14:35
- - AXEL   1-я строка 3xx=3xx 2-я строка 3xxxxx=93xxxxx или д...   18.6.2013, 14:41
|- - somini   Цитата(AXEL @ 18.6.2013, 14:41) 1-я строк...   18.6.2013, 16:09
|- - vitalii   Цитата(somini @ 18.6.2013, 16:09) До полу...   18.6.2013, 16:40
- - somini   Забыл дописать. Пробовал и для СО и для Station. Д...   18.6.2013, 16:12
|- - vitalii   Цитата(somini @ 18.6.2013, 16:12) Забыл д...   18.6.2013, 16:39
|- - vitalii   Цитата(somini @ 18.6.2013, 16:12) Забыл д...   18.6.2013, 16:40
|- - harris   Цитата(somini @ 18.6.2013, 16:12) Забыл д...   18.6.2013, 16:41
- - somini   O'key. Завтра попробую   18.6.2013, 19:56
- - somini   Забыл ещё один вопрос. Как быть, если есть внутрен...   18.6.2013, 20:08
|- - Dron   Цитата(somini @ 18.6.2013, 21:08) Забыл е...   18.6.2013, 20:10
|- - AXEL   Цитата(somini @ 18.6.2013, 21:08) Забыл е...   19.6.2013, 7:51
|- - Dron   Цитата(AXEL @ 19.6.2013, 8:51) ну или наб...   19.6.2013, 8:09
|- - harris   Цитата(AXEL @ 19.6.2013, 7:51) внутренний...   19.6.2013, 8:13
- - somini   И так. 1-я строка 3хх=3хх 2-я строка 3хх=8013ххххх...   19.6.2013, 8:25
|- - Dron   Цитата(somini @ 19.6.2013, 9:25) 1-я - Al...   19.6.2013, 8:31
- - somini   Извиняюсь, не правильно в посте написал. В станции...   19.6.2013, 12:27
|- - AXEL   Цитата(somini @ 19.6.2013, 13:27) Извиняю...   19.6.2013, 14:25
- - somini   На данный момент: 1-я строка - 3хх=3хх, STA 2-я ст...   19.6.2013, 15:22
|- - Dron   Цитата(somini @ 19.6.2013, 16:22) На данн...   19.6.2013, 16:24
|- - AXEL   Цитата(somini @ 19.6.2013, 16:22) На данн...   19.6.2013, 16:24
- - somini   1.7Di Похоже надо обновляться?   19.6.2013, 16:29
- - Dron   Цитата(somini @ 19.6.2013, 17:29) 1.7Di П...   19.6.2013, 16:30
- - vovik1965   А в System Number Plan (ПГМ111) что написано насче...   23.7.2013, 16:50