Вопрос заключается в следующем..
В офисе стоит система, когда пришел на работу она уже стояла, сейчас номеров нехватает. Купили блок расширения, поставил подключил, дальше просто непонимаю чего делать.... Заранее огромное спасибо! ![]() Просто в ступоре, а нужно чтобы работало ![]() |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 11 Регистрация: 15.7.2012 Пользователь №: 17767 ![]() |
Добрый день!
Сегодня установил блок расширения 3\8 (БР) (выключил базу, подрубил шлейф, вкл базу и БР), подключил 1 внутренний телефон в БР, попытался позвонить с него - тишина. Поковырявшись в 103 пгм через PCAdmin вроде бы все прописал в ручную (ориентируясь по картинке из краткого руководства по запуску) и в итоге заработало. Но почему то внутренние номера присвоились 124-131 (в базе 16 внутренних 100-115), а хотелось бы сделать все по порядку, т.е. 116-123. Какой параметр отвечает за это? И еще, я так понимаю что можно было все сделать проще: поиграть с переключателями SW и атс сама все присвоила по порядку, но что произошло бы с настройками атс? они бы сбросились? |
|
|
![]() ![]() |