Alexey A. Astash...
сообщение 19.3.2012, 18:08
Сообщение #1


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 344
Регистрация: 18.4.2007
Из: Саров
Пользователь №: 1602



Сегодня произошло страшное - станция вырубилась, вырубив за собой УПС APC SmartUPS 2200 (в режим OVERLOAD), который погасил за собой соответсвенно все коммутаторы которые на нём висели... снимаем БП со станции смотрим 2 предохранителя 6.3А выгорели, ну чёж пока заводим UPS, коммутаторы, меняем предохранители в станции, находим один запасной второй такойже добываем, устанавливаем.... включаем станцию - UPS мгновенно уходит в режим OVERLOAD гасит опять всё здание от сети.. снимаем БП предохранители опять перегоревшие... Cрочно находим еще один БП для iPECS-MG включаем с новым БП все работает...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
VectrAlex
сообщение 27.6.2013, 22:56
Сообщение #2


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 2
Регистрация: 11.4.2013
Пользователь №: 18688



Была аналогичная ситуация, станция заземлена, была подключена через бесперебойник AEG Protect A1000 колторый после аналогичного КЗ блока питания станции перестал переключатся на питание от аккумулятора. Бесперебойник по гарантии заменили, а вот блок питания станции отправили в ремонт. Не прошло и полгода как СЦ его отремонтировал, но случай типа едининый и не гарантийный. Какая ситуация с ремонтом была у вас? Гарантия или нет?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 9:54