![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 344 Регистрация: 18.4.2007 Из: Саров Пользователь №: 1602 ![]() |
Сегодня произошло страшное - станция вырубилась, вырубив за собой УПС APC SmartUPS 2200 (в режим OVERLOAD), который погасил за собой соответсвенно все коммутаторы которые на нём висели... снимаем БП со станции смотрим 2 предохранителя 6.3А выгорели, ну чёж пока заводим UPS, коммутаторы, меняем предохранители в станции, находим один запасной второй такойже добываем, устанавливаем.... включаем станцию - UPS мгновенно уходит в режим OVERLOAD гасит опять всё здание от сети.. снимаем БП предохранители опять перегоревшие... Cрочно находим еще один БП для iPECS-MG включаем с новым БП все работает...
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 2 Регистрация: 11.4.2013 Пользователь №: 18688 ![]() |
Была аналогичная ситуация, станция заземлена, была подключена через бесперебойник AEG Protect A1000 колторый после аналогичного КЗ блока питания станции перестал переключатся на питание от аккумулятора. Бесперебойник по гарантии заменили, а вот блок питания станции отправили в ремонт. Не прошло и полгода как СЦ его отремонтировал, но случай типа едининый и не гарантийный. Какая ситуация с ремонтом была у вас? Гарантия или нет?
|
|
|
![]() ![]() |