Сегодня произошло страшное - станция вырубилась, вырубив за собой УПС APC SmartUPS 2200 (в режим OVERLOAD), который погасил за собой соответсвенно все коммутаторы которые на нём висели... снимаем БП со станции смотрим 2 предохранителя 6.3А выгорели, ну чёж пока заводим UPS, коммутаторы, меняем предохранители в станции, находим один запасной второй такойже добываем, устанавливаем.... включаем станцию - UPS мгновенно уходит в режим OVERLOAD гасит опять всё здание от сети.. снимаем БП предохранители опять перегоревшие... Cрочно находим еще один БП для iPECS-MG включаем с новым БП все работает...
VectrAlex
Была аналогичная ситуация, станция заземлена, была подключена через бесперебойник AEG Protect A1000 колторый после аналогичного КЗ блока питания станции перестал переключатся на питание от аккумулятора. Бесперебойник по гарантии заменили, а вот блок питания станции отправили в ремонт. Не прошло и полгода как СЦ его отремонтировал, но случай типа едининый и не гарантийный. Какая ситуация с ремонтом была у вас? Гарантия или нет?
ЛыЖник
Цитата(Alexey A. Astashov @ 19.3.2012, 18:08) *
Сегодня произошло страшное - станция вырубилась, вырубив за собой УПС APC SmartUPS 2200 (в режим OVERLOAD), который погасил за собой соответсвенно все коммутаторы которые на нём висели... снимаем БП со станции смотрим 2 предохранителя 6.3А выгорели, ну чёж пока заводим UPS, коммутаторы, меняем предохранители в станции, находим один запасной второй такойже добываем, устанавливаем.... включаем станцию - UPS мгновенно уходит в режим OVERLOAD гасит опять всё здание от сети.. снимаем БП предохранители опять перегоревшие... Cрочно находим еще один БП для iPECS-MG включаем с новым БП все работает...

АТС у вас заземленная на отдельный котур заземления иле же налеплена на электрический контур заземления? ИМХО. Происки электриков или же где-то гаджет "прохудился" и другая фаза шьет на заземление. Даже между разными контурами заземления разность потенциалов может доходить до 200 вольт.
Dron
Цитата(Alexey A. Astashov @ 19.3.2012, 19:08) *
Сегодня произошло страшное - станция вырубилась, вырубив за собой УПС APC SmartUPS 2200 (в режим OVERLOAD), который погасил за собой соответсвенно все коммутаторы которые на нём висели... снимаем БП со станции смотрим 2 предохранителя 6.3А выгорели, ну чёж пока заводим UPS, коммутаторы, меняем предохранители в станции, находим один запасной второй такойже добываем, устанавливаем.... включаем станцию - UPS мгновенно уходит в режим OVERLOAD гасит опять всё здание от сети.. снимаем БП предохранители опять перегоревшие... Cрочно находим еще один БП для iPECS-MG включаем с новым БП все работает...

Так вопрос то в чем? Сгорел БП - не приятно, но сломаться может что угодно.
Не повезло!
VectrAlex
Цитата(ЛыЖник @ 28.6.2013, 11:26) *
АТС у вас заземленная на отдельный котур заземления иле же налеплена на электрический контур заземления? ИМХО. Происки электриков или же где-то гаджет "прохудился" и другая фаза шьет на заземление. Даже между разными контурами заземления разность потенциалов может доходить до 200 вольт.

Отдельный контур заземления нв 19" стойку, сопротивление менее 1 Ом, розетки также заземлены отдельным контуром сопротивлением менее 4 Ом. Здание новое, электропроводка начиная от подстанции сделана с нуля, проблем с электрикой не наблюдалось. Из 4х одинаковых упсов в серверной проблема возникла только с тем к которому была подключена АТС. Блок питания АТС при замене предохранителей в глухом КЗ, горели сразу 2 предохранителя одновременно.
sergeyko
Цитата(VectrAlex @ 28.6.2013, 18:58) *
Отдельный контур заземления нв 19" стойку, сопротивление менее 1 Ом, розетки также заземлены отдельным контуром сопротивлением менее 4 Ом. Здание новое, электропроводка начиная от подстанции сделана с нуля, проблем с электрикой не наблюдалось. Из 4х одинаковых упсов в серверной проблема возникла только с тем к которому была подключена АТС. Блок питания АТС при замене предохранителей в глухом КЗ, горели сразу 2 предохранителя одновременно.

Здравствуйте, участники. Сочувствую, но сам в прошлом году имел счастье с этой проблемой столкнуться. Станция на территории завода и рядом большое строительство. Так, что ТП не справляются. Был бросок и БП вышли из строя, постояла сколько могла на аккумуляторах и погасла. Ну, в кратце: купили новые БП и отремонтировали старые. Но для защиты приобрели стабилизатор сети на 5Кв. Теперь защищены надежно. Сколько было подобных ситуаций, станция цела и здоровехонька. Удачи!