Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 119 Регистрация: 16.11.2006 Пользователь №: 129 ![]() |
Позвонил клиент, сказал что станция не работает. 220 к станции подходит, предохранитель целый.
Думаю, что накрылся БП. Не подскажите, как осуществить проверку его работоспособности? |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1288 Регистрация: 24.10.2007 Из: Саратов Пользователь №: 5853 ![]() |
у компьютера есть дежурное напряжение по команде которого стартует БП. здесь же есть выключатель на корпусе АТС :-).
-------------------- Хотелось бы работу по душе. Чтобы платили много, а делать было бы нечего.
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 119 Регистрация: 16.11.2006 Пользователь №: 129 ![]() |
у компьютера есть дежурное напряжение по команде которого стартует БП. здесь же есть выключатель на корпусе АТС :-). у компьютера на БП тоже есть выключатель на корпусе.))) починили БП. методом наложения рук. спецу отнес, начал мерять напругу. вроде по "силе" все в порядке. потом глядь, загорелся светодиод. пропаял несколько контактов. Причину искать не стали. потом я его поставил в АТС, опять не горит. включил-выключил несколько раз. завелся. вот только я еще кроссировки снимал до цифровиков. и после на них слетели настройки кнопочек. предварительно расставил платы не так как раньше. |
|
|
![]() ![]() |