ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Вопрос
Torreto
сообщение 14.9.2007, 13:14
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 21
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 4128



Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли организовать вот такую схему на LDK 300 ver.3.7.

На телефон с номером 001 поступает звонок, если в течении 5 сек никто не берет трубку, начинают звонить телефоны с номерами 002, 003 (причем 001 так же должен звонить), если после 10 сек, на телефонах 002, 003 никто не взял трубку звонит телефон с номером 004 (002, 003 продолжают звонить).
Как мне кажется данную цепочку нужно организовывать через ринг-группы, или я ошибаюсь?, просто не могу понять как мне их распределять по времени.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Евген_й
сообщение 14.9.2007, 16:00
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1508
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Тогда Вам нужна 190 191-я прога. Далее в 202-й проге вылавливаете входящий и через 231-ую прогу направляете на группу, в которую занесли свою цепочку.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 14.9.2007, 16:11
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Евген_й @ Sep 14 2007, 05:00 PM) [snapback]8004[/snapback]

Тогда Вам нужна 190 191-я прога. Далее в 202-й проге вылавливаете входящий и через 231-ую прогу направляете на группу, в которую занесли свою цепочку.

Евгений!!
1. А почему обязательно через ПГМ202???
А что, сразу на 231 нельзя??? smile.gif
2. Да, если линии DID, то это меняет дело...
Кстати, через группы требуемый алгоритм (в полной мере) не получится реализовать. И вообще для ISDN/DID именно так, как описал автор вопроса, сдается мне - не получится.
Одни аппараты перестанут звонить, другие начнут звонить - это можно. А чтобы и те и другие (две группы одновременно) - нет.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
nikol
сообщение 15.9.2007, 17:50
Сообщение #4


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 406
Регистрация: 26.9.2006
Пользователь №: 5



[quote name='harris' date='Sep 14 2007, 05:11 PM' post='8005']
Евгений!!
1. А почему обязательно через ПГМ202???
А что, сразу на 231 нельзя??? smile.gif


Разумеется можно. Здесь же 231 программа прожектором светит. smile.gif Я думаю, что просто виновата текучка. И Евгений с его-то опытом, разумеется не мог ошибиться в таком-то вопросе!! Просто у нас у всех кроме форумов и другая работа к сожалению есть (или к счастью). smile.gif Увы, у всех бывают накладки.... Честно скажу, первый раз прочитав пост, я бы в ответ может быть написал то же самое, что и Евгений....Всё зависит от того, кто, что и как делал последний раз... Так что Игорь извени нас, бывает и такое.. smile.gif .
Перейти в начало страницы
 