Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 353 Регистрация: 27.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 12941 ![]() |
iPECS-MG/GS56M-1.7Di FEB/12
Boot Version-1.0Al JAN/11 OS Version-1.0Ak JUL/10 Плата VOIB24 перешла в состояние OOS (PGM 101) и в CO Line Status пишет на всех 24-х канала OUT_OF_SERVICE. Reset Board(310) не помогло. Проблема точно не провайдера, поскольку плата используется для подключения к двум разным SIP-поставщикам. Перезагрузка помогла, но, может, станция умеет делать release для платы не столь радикальным методом? |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 151 Регистрация: 6.4.2009 Из: Moscow Пользователь №: 13090 ![]() |
Конечно прописывал "руками", после инициализации всей станции слот выглядел пустым, после "рук"- OOS. Не помогла перестановка в EKSU, там вообще только плата на 12 СО была (работала нормально), тоже ни через инициализацию, ни руками не увиделась. Светился только светодиод линка на эзернете.
На свой страх и риск выдернул и вставил плату на "гоячую"- и о чудо- замыргали голубенькие точечки, карта увиделась! Тут же запустил перепрошивку с 10Gb->Hg, перепрошилась, пока работает.... Что будет дальше- неведомо... Все же есть ощущение, что с хардваром карточки что то не совсем хорошо. Всем спасибо. |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
Конечно прописывал "руками", после инициализации всей станции слот выглядел пустым, после "рук"- OOS. Не помогла перестановка в EKSU, там вообще только плата на 12 СО была (работала нормально), тоже ни через инициализацию, ни руками не увиделась. Светился только светодиод линка на эзернете. На свой страх и риск выдернул и вставил плату на "гоячую"- и о чудо- замыргали голубенькие точечки, карта увиделась! Тут же запустил перепрошивку с 10Gb->Hg, перепрошилась, пока работает.... Что будет дальше- неведомо... Все же есть ощущение, что с хардваром карточки что то не совсем хорошо. Всем спасибо. может просто окислились ламели на плате VOIB24 |
|
|
![]() ![]() |