Здравствуйте, уважаемые!

Станция IPECS MG-300 подключена с помощью LCOB8 к провайдерскому SIP-шлюзу SPA8000 (то ли cisco, то ли linksys).
Версия станции 1.7Ai

Пользователи жалуются, что не всегда работает перевод вызова с аналогового аппарата.

Беру Pansonic 2350 c временем flash 600 мс, ставлю на станции SLTmin flash и SLTmax flash - 400 и 800 мс (ставил и 100-900мс). ПГМ 132 ставил и normal flash и hold-release.

Выбираю 88001- линию, набираю городской, соединяюсь, нажимаю flash - линия отбивается.
Снова выбираю 88001- линию, набираю городской, соединяюсь, нажимаю flash - линия ставится на удержание и далее нормально перевожу вызов на другого абонента.
Далее делаю то же самое пару раз подряд - все нормально.

Далее жду минут 5, (в это время играюсь с другими линиями 88002-88008), опять выбираю 88001 и все повторяется с начала - первая попытка перевода вызова приводит к отбою, последующие пару вызовов - нормально.

Грешил на настройки провайдерского шлюза, но воткнул ему в порт этот же телефонный аппарат, позвонил в город, соединился с абонентом, нажимаю flash, но к отбою линии это не приводит.

Есть еще другой SIP-шлюз 2-х портовый, его тоже подключал к CO-шкам и тоже первое нажатие на flash приводит к отбою линии, а потом нормально переводятся вызовы.

Такое ощущение, что все таки что-то в АТСке.

Где можно копнуть, а то уже все мозги высушил?










Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
harris
сообщение 31.10.2013, 13:32
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(vovik1965 @ 31.10.2013, 13:17) *
Здравствуйте, уважаемые!

Станция IPECS MG-300 подключена с помощью LCOB8 к провайдерскому SIP-шлюзу SPA8000 (то ли cisco, то ли linksys).
Версия станции 1.7Ai

Пользователи жалуются, что не всегда работает перевод вызова с аналогового аппарата.

Беру Pansonic 2350 c временем flash 600 мс, ставлю на станции SLTmin flash и SLTmax flash - 400 и 800 мс (ставил и 100-900мс). ПГМ 132 ставил и normal flash и hold-release.

Выбираю 88001- линию, набираю городской, соединяюсь, нажимаю flash - линия отбивается.
Снова выбираю 88001- линию, набираю городской, соединяюсь, нажимаю flash - линия ставится на удержание и далее нормально перевожу вызов на другого абонента.
Далее делаю то же самое пару раз подряд - все нормально.

Далее жду минут 5, (в это время играюсь с другими линиями 88002-88008), опять выбираю 88001 и все повторяется с начала - первая попытка перевода вызова приводит к отбою, последующие пару вызовов - нормально.

Грешил на настройки провайдерского шлюза, но воткнул ему в порт этот же телефонный аппарат, позвонил в город, соединился с абонентом, нажимаю flash, но к отбою линии это не приводит.

Есть еще другой SIP-шлюз 2-х портовый, его тоже подключал к CO-шкам и тоже первое нажатие на flash приводит к отбою линии, а потом нормально переводятся вызовы.

Такое ощущение, что все таки что-то в АТСке.

Где можно копнуть, а то уже все мозги высушил?

1) Шлюз и его настройки к этому в принципе не имеют никакого отношения. Это перевод вызова внутри абонентской емкости станции.
2) Думаю, что проблема в телефоне. Вероятно, заявленная длительность Flash в 600 мс в действительности "гуляет" в телефоне в больших пределах... Т.е. гораздо больше 600 мс.
Попробуйте в станции увеличить таймер макс. Flash до 1000-1200 мс (вместо 800 мс).


--------------------