При наборе номера в случае небольшой паузы от 2с, дальнейшие цифры в журнале набранных не фиксируются, показывается только то что до. Может быть гдето надо счетчик выставить?
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
При наборе номера в случае небольшой паузы от 2с, дальнейшие цифры в журнале набранных не фиксируются, показывается только то что до. Может быть гдето надо счетчик выставить? См. таймер ПГМ181/16 Transit Connect Timer. По умолчанию там = 4 сек. Нужно его увеличить. Обычно достаточно 8 сек. (Время ожидания готовности ГАТС после набора 8-ки). И поищите по форуму - про это уже писали многократно. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |