Нигде не нашел в доках реализацию ф-ии переключения CO -> STA при пропадании питания для CSB316. Для CHB308 в док-ии это указано. К сожалению проверить "в живую" на CSB316 сейчас нет возможности.
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Нигде не нашел в доках реализацию ф-ии переключения CO -> STA при пропадании питания для CSB316. Для CHB308 в док-ии это указано. К сожалению проверить "в живую" на CSB316 сейчас нет возможности. Да, CSB316 тоже поддерживает функцию PFT так же, как плата CHB308: при пропадании питания 1-ый СО-порт этой платы будет проключен напрямую на 8-ой порт SLT этой же платы. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 809 Регистрация: 4.7.2012 Из: г.Архангельск Пользователь №: 17724 ![]() |
Да, CSB316 тоже поддерживает функцию PFT так же, как плата CHB308: при пропадании питания 1-ый СО-порт этой платы будет проключен напрямую на 8-ой порт SLT этой же платы. Уважаемый harris поясните пожалуйста - при выключении питания на станции городская линия 1СО оказывается на 8 порту SLT материнской платы , а СО4(СО1 на плате CSB316) оказывается на 8 порту SLT платы расширения CSB316? Так? |
|
|
![]() ![]() |