Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Переключение CO при пропадании напряжения
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка ARIA SOHO
Amorf
Нигде не нашел в доках реализацию ф-ии переключения CO -> STA при пропадании питания для CSB316. Для CHB308 в док-ии это указано. К сожалению проверить "в живую" на CSB316 сейчас нет возможности.
harris
Цитата(Amorf @ 4.3.2014, 8:51) *
Нигде не нашел в доках реализацию ф-ии переключения CO -> STA при пропадании питания для CSB316. Для CHB308 в док-ии это указано. К сожалению проверить "в живую" на CSB316 сейчас нет возможности.

Да, CSB316 тоже поддерживает функцию PFT так же, как плата CHB308: при пропадании питания 1-ый СО-порт этой платы будет проключен напрямую на 8-ой порт SLT этой же платы.
Amorf
Цитата(harris @ 4.3.2014, 10:34) *
Да, CSB316 тоже поддерживает функцию PFT так же, как плата CHB308: при пропадании питания 1-ый СО-порт этой платы будет проключен напрямую на 8-ой порт SLT этой же платы.


Примерно так и думал, но нигде не мог найти подтверждения и проверить не мог. Спасибо за помощь.
adamedik
Цитата(harris @ 4.3.2014, 10:34) *
Да, CSB316 тоже поддерживает функцию PFT так же, как плата CHB308: при пропадании питания 1-ый СО-порт этой платы будет проключен напрямую на 8-ой порт SLT этой же платы.

Уважаемый harris поясните пожалуйста - при выключении питания на станции городская линия 1СО оказывается на 8 порту SLT материнской платы , а СО4(СО1 на плате CSB316) оказывается на 8 порту SLT платы расширения CSB316? Так?
harris
Цитата(adamedik @ 4.3.2014, 13:07) *
Уважаемый harris поясните пожалуйста - при выключении питания на станции городская линия 1СО оказывается на 8 порту SLT материнской платы , а СО4(СО1 на плате CSB316) оказывается на 8 порту SLT платы расширения CSB316? Так?

Ну, примерно так...smile.gif СО4 - это лог. номер, а порядок слотов можно поменять. wink.gif
Поэтому правильнее говорить о 1-ом СО-порте на данной плате.
PFT на станции Aria Soho - это по сути функция самой платы (CHB308, MBU, CSB316), т.е. функция "железа".
Схема каждой из этих плат сделана так, что при отсутствии питания на плате её 1-ый СО-порт проключен непосредственно на 8-ой абонентский порт этой же платы. Ну, просто стоит реле на плате, и если тока в цепи управления реле нет, то внутри платы порт СО1 соединен с портом STA8.
Можете просто вытащить плату из станции и прозвонить тестером контакты этих портов, чтобы убедиться.
adamedik
Цитата(harris @ 4.3.2014, 14:44) *
Ну, примерно так...smile.gif СО4 - это лог. номер, а порядок слотов можно поменять. wink.gif
Поэтому правильнее говорить о 1-ом СО-порте на данной плате.
PFT на станции Aria Soho - это по сути функция самой платы (CHB308, MBU, CSB316), т.е. функция "железа".
Схема каждой из этих плат сделана так, что при отсутствии питания на плате её 1-ый СО-порт проключен непосредственно на 8-ой абонентский порт этой же платы. Ну, просто стоит реле на плате, и если тока в цепи управления реле нет, то внутри платы порт СО1 соединен с портом STA8.
Можете просто вытащить плату из станции и прозвонить тестером контакты этих портов, чтобы убедиться.

Спасибо harris за развернутый ответ! smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.