ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> DSS консоль теряет назначения клавиш!!!
ANF
сообщение 26.9.2007, 9:28
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 50
Регистрация: 25.9.2007
Пользователь №: 4916



Уважаемые Коллеги! Помогите разобраться, это баг или как?
ARIA SOHO MPB – 3.7Be Проблема: При отключении DSS консолей LDP7248 кол-во 3шт от АТС (12х32), теряется сохраненное содержимое – при восстановлении подключения, все клавиши, вне зависимости от типа, становятся EMPTY !!!
( При назначении клавиш абонентов в DKTU LDP7224 - все ОК)
P.S. При отключении питания назначения клавиш DSS консоли сохраняются!!!

Проверил еще раз на новой станции, с прошивкой MPB 3.6. вроде бы все ок, при апгрейде до 3,7 ... проблемма повторилась! blink.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
ANF
сообщение 4.10.2007, 4:39
Сообщение #2


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 50
Регистрация: 25.9.2007
Пользователь №: 4916



Если не путать местами провода, то с 3,6 - все ОК, с 3,7 - потеря назначений клавиш.
Если перепутать, тип порта DSS MAP-X меняется на DKTU (по умолчанию) в обеих прошивках,- потеря содержимого, это как следствие. (Возможно это специфика всех LDK...). - Не знаю, РТЦ LG в г. Владивосток нет, поэтому ставлю пока только ARIA SOHO. Установил штук 30, станция понравилась.
Так что к багам отношусь терпеливо, надеюсь что вылечат, 1 год не возраст - еще дитя!!!

Выход, на текущий момент, один - проинструктировать клиента: все перестановки и переключения
производить внимательно и при выключенном эл. питании!!! А еще лучше позвать спеца.

Ну а фиксировать и отправлять запрос, безусловно надо!