Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
3.10.2007, 15:02
Сообщение
#1
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 55 Регистрация: 1.10.2007 Пользователь №: 5083 |
Два вопроса по таймерам:
1. При переводе внешнего вызова с одного внутреннего абонента на другого, входящий вызов примерно 9-10 секунд слушает музыку. SLT Hook Switch Bounce Timer = 2 в чем проблема? 2. После отбоя на получающую станцию приходит вызов от АТС, пока не поднимешь не успокоится. Как это лечить? З.Ы. Незлые люди, подскажите наминал батарейки на MPB. Нигде найти не могу. |
|
|
|
![]() |
4.10.2007, 11:14
Сообщение
#2
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 55 Регистрация: 1.10.2007 Пользователь №: 5083 |
Все разобрался.
По запарке когда выставлял SLT Maximum Hook Flash Timer промазал строкой и посмотрел что там единица измерения 10мс, а не 100. Соответственно и выставил в десять раз больше чем надо. |
|
|
|
Боглен Вопросы по таймерам. 3.10.2007, 15:02
harris Цитата(Боглен @ Oct 3 2007, 04:02 PM) 865... 3.10.2007, 15:40
Боглен 1. Вы не поняли. Есть у меня группа из 3 внутренни... 3.10.2007, 18:16
harris Цитата(Боглен @ Oct 3 2007, 07:16 PM) 866... 4.10.2007, 8:01
Боглен ПГМ и номер параметра мошно?
Проишвка DX90P-3.7Ce... 4.10.2007, 8:17
harris Цитата(Боглен @ Oct 4 2007, 09:17 AM) 867... 4.10.2007, 8:34
Боглен Не, у меня в 191 нет групп. Просто внутренние абон... 4.10.2007, 8:56
harris Цитата(Боглен @ Oct 4 2007, 09:56 AM) 867... 4.10.2007, 9:04
Dimka А может дело в аппарате абонента, который переадре... 4.10.2007, 9:20
harris Цитата(Dimka @ Oct 4 2007, 10:20 AM) 8680... 4.10.2007, 9:33
harris Цитата(Боглен @ Oct 4 2007, 12:14 PM) 869... 4.10.2007, 11:35![]() ![]() |