ipLDK-600 S60P-3.7h
DECT работал исправно на протяжении более шести лет. Сегодня утром на всех телефонах мигает надпись "базовый блок". Перезагрузка станции результата не принесла, платы WTIB не подцепились. Выключала АТС минуты на две - ноль. Проверила конфигуратор (программа 101-103), все три платы WTIB на своих местах, индикация светодиодов, как обычно, придраться не к чему. Удалила их из конфигуратора (станцию не перегружала), потом записала вновь, перегрузила..... в эфире по прежнему тишина, телефоны базовые станции не видят. План нумерации в порядке, как всё и было. Переключатель SW3-8 на плате МРВ в положении OFF и думаю, что ночью станцию никто не трогал. ЧТО ЕЩЁ НАДО ПРОВЕРИТЬ ? Удалить WTIB и перегрузить. Но не собъётся ли план нумерации и абоненты??? Хотя я слила на всякий случай последнюю конфигурацию. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1508 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 ![]() |
Наиболее вероятная причина подобного - изменение (удаление) PARK кода. Либо сбой ( никогда никто об этом не писал), либо "шаловливые ручки".
Что надо было сделать : зайти по терминалке и убедиться, что платы dect видны и Dect абоненты в состоянии idle. Далее смотрим PARK код. Прописываем правильный. p.s. т.к. изменения применяются после перезагрузки, все могло работать нормально годами.. |
|
|
![]() ![]() |