Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 45 Регистрация: 23.9.2011 Пользователь №: 16467 ![]() |
Добрый день.
Раньше настраивал дису, но проблем не возникало. А сейчас не пойму как реализовать. Алгоритм такой: По СО1 приходит звонок и направляется на абонента 100. если абонент 100 не берет трубкупосле 3х гудков, то произносится сообщение "Здравствуйте......наберите внутр. номер или дождитесь ответа". если вызывающий абонент не набирает внутренний номер, то звонок направляется по очереди на 101, потом на 102, потом на 103. если и 103 не берет трубку, то АТС должна сама выбрать одну из свободных городских линий (CO2-CO6) и сама набрать городской или сотовый номер. кот как это сделать и возможен ли такой вариан алгоритма? |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 45 Регистрация: 23.9.2011 Пользователь №: 16467 ![]() |
В офие сейчас нет платы автооператора и сообщение записать некуда. по этому сделал без сообщения, по Over flow переходит на вторую группу с абонентами. перенаправление на СО и набор городского номера срабатывает.
а вот если в первой группе *620 указать переход на сообщение вместо группы, то происходит отбой. это так и должно быть? или всеравно должен произойти переход на группу указанную в пгм228 в Error/Timeout Destination *621? и еще при переводе на СО слышно тоновые посылки набора номера, это можно устранить? И вот еще, после перевода звонка на СО, после окончания разговора, обе линии не отбиваются. отбиваются сразу обе если выдернуть одну из этих линий из разъема. как быть с этим? |
|
|
![]() ![]() |