Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 48 Регистрация: 12.12.2011 Пользователь №: 16860 ![]() |
MG100 пол года нормальпо работала, SMDR отдавала для 1С и для SP Recod. SP Rec отключали для замены и после этого данные перестали идти. Из LAN сети гипертерминал не видит данных (т.к. он цепляется на следующий не занятый порт), подключаюсь напрямую к АТС, открываю гипером 5 сессий (порт 1, 2,3,4,5) только на 1-й порт идут данные, остальные молчат, хотя устройсво (АТС) обнаружено на всех. Т.е. сессия работает только по одному порту (это не правильно!). Просмотрел форум, очень хорошо тему портов описал "Гуру", но решение моей проблемы я не нашел.Конечно АТС перегружал, и в полной простации - куда копать.
Может кто поможет, очень надо!!!!!! ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
MG100 пол года нормальпо работала, SMDR отдавала для 1С и для SP Recod. Точно для 1С речь об SMDR? Может тут о TAPI? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()