Доброго дня всем.
Ситуация такова: есть 2 станции ЛДК 300 прошивка 2.2 связаны по потоку. В какойто момент перестала работать индикация флекс батонов на цифровых апаратах. Тоесть если на цифровике забит флекс абонента другой станции - он не загорается когда этот абонент занят.По внутренним аббонентам все ок. Раньше помогало действие "выключить - включить" индикацию в ПГМ 161. Теперь и это не помогает.Куда копать, кто подскажет... Заранее благодарен. |
|
|
|
![]() |
26.10.2007, 12:49
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1166 Регистрация: 29.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 4065 |
проверьте настройки в 321 программе в части BLF
возможно может помочь если рестартануть станции |
|
|
|
brill Индикация флекс батонов. 26.10.2007, 9:27
harris Цитата(brill @ Oct 26 2007, 10:27 AM) 941... 26.10.2007, 10:22
brill Цитата(harris @ Oct 26 2007, 11:22 AM) 94... 26.10.2007, 11:21
brill Цитата(vldmr @ Oct 26 2007, 01:49 PM) 943... 26.10.2007, 12:52
vldmr в свое время столкнулся со следующей особенностью ... 26.10.2007, 13:15
brill Цитата(vldmr @ Oct 26 2007, 02:15 PM) 944... 26.10.2007, 15:47
harris Цитата(brill @ Oct 26 2007, 04:47 PM) 945... 26.10.2007, 16:07
brill Цитата(harris @ Oct 26 2007, 05:07 PM) 94... 26.10.2007, 16:47
brill Все заработало!
Сам виноват..... была изменен... 26.10.2007, 18:05