Marina
сообщение 5.4.2017, 5:46
Сообщение #1


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 189
Регистрация: 26.8.2008
Пользователь №: 11715



Добрый день! Появилась проблема с модулем DTIM24 все телефоны начинают перезагружаться с интервалом 20-40 мин и продолжается это часа 2. Хотя питание стабильное. Пока добегу до серверной уже всё восстановилось и ничего не понятно. Такое происходит 1-2 раза в неделю. Что это может быть? Мне кажется что-то прилетает по сети. Сегодня включила из System Manag трассировку. Какие маски в пгм.452 надо включить? Какие-нибудь команды в putty надо вводить?
LIK600
MFIM/GS97M-6.0Bo DEC/12
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Ap
H/W issue-
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
AXEL
сообщение 5.4.2017, 9:46
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8752
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(Marina @ 5.4.2017, 5:46) *
Какие маски в пгм.452 надо включить? Какие-нибудь команды в putty надо вводить?
LIK600
MFIM/GS97M-6.0Bo DEC/12
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Ap
H/W issue-


Пока никакие. В том же разделе есть Gateway Log View. Посмотрите там.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Marina
сообщение 6.4.2017, 3:59
Сообщение #3


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 189
Регистрация: 26.8.2008
Пользователь №: 11715



Цитата(AXEL @ 5.4.2017, 10:46) *
Пока никакие. В том же разделе есть Gateway Log View. Посмотрите там.

Зашла в Gateway Log View информация не понятна. Что означают эти позиции? Модуль с глюками имеет seq 13.

| GW Reset log information |
-------------------------------------------------------------------------------
GW( 1) : lastest date/time(17/04/03 15:08:50)
Total reset : 97
Self reset : 0
Cmd reset : 0
Poll reset : 0
Total reject : 0
Packet loss : 0
WBUS reset : 0
-------------------------------------------------------------------------------
GW( 2) : lastest date/time(17/04/03 15:08:50)
Total reset : 237
Self reset : 119
Cmd reset : 74
Poll reset : 44
Total reject : 0
Packet loss : 0
WBUS reset : 0
-----------
-----------
GW( 13) : lastest date/time(17/04/03 15:08:52)
Total reset : 213
Self reset : 20
Cmd reset : 92
Poll reset : 101
Total reject : 0
Packet loss : 0
WBUS reset : 0
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Marina
сообщение 6.4.2017, 4:55
Сообщение #4


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 189
Регистрация: 26.8.2008
Пользователь №: 11715



А вот кусок из трассировки


Connect Voice >>> Set Gain Tx : 34
TX Add Error = 528 >>> ulSPI=0007000e, preSPI=0007000e
TX Add Error = 528 >>> ulSPI=0007000e, preSPI=0007000e
RX Add Error = 528 >>> ulSPI=000e0007, preSPI=000e0007
Connect Voice >>> Set Gain : 34
Connect Voice >>> Set Gain Tx : 34
RX Add Error = 528 >>> ulSPI=000e0007, preSPI=000e0007
time count : 777270000, current time : Thu Apr 6 10:46:49 2017

Connect Voice >>> Set Gain : 19
Connect Voice >>> Set Gain : 19
>>>[T:777260276] g_wPacketRxDisabled[P:22] == 0 >>> VOIP_VOICE_OPT_ENABLE
>>>[T:777260376] g_wPacketRxDisabled[P:22] == 0 >>> VOIP_VOICE_OPT_ENABLE

можно что-нибудь понять?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- Marina   Проблема с модулем DTIM24   5.4.2017, 5:46
- - AXEL   Цитата(Marina @ 5.4.2017, 5:46) Какие мас...   5.4.2017, 9:46
|- - Marina   Цитата(AXEL @ 5.4.2017, 10:46) Пока никак...   6.4.2017, 3:59
|- - Marina   А вот кусок из трассировки Connect Voice >...   6.4.2017, 4:55
- - AXEL   Попробуйте сменить ip адрес на модуле. Может имеет...   6.4.2017, 10:21
|- - Marina   Цитата(AXEL @ 6.4.2017, 11:21) Попробуйте...   7.4.2017, 3:59
|- - AXEL   Цитата(Marina @ 7.4.2017, 3:59) С виланом...   7.4.2017, 9:39
|- - Marina   Цитата(AXEL @ 7.4.2017, 10:39) На телефон...   10.4.2017, 3:12
|- - Marina   Выяснилось после длительного наблюдения за модулем...   2.5.2017, 10:34
- - AXEL   Скорее всего блок питания модуля. К сожалению (или...   2.5.2017, 11:35
|- - Marina   Цитата(AXEL @ 2.5.2017, 12:35) Скорее все...   2.5.2017, 11:46
|- - vitalii   Цитата(Marina @ 2.5.2017, 11:46) При его ...   3.5.2017, 9:23
|- - Marina   Ситуация такая: напряжение сети стабильное 220в, и...   11.5.2017, 11:43
- - AXEL   Попробуйте померить стабильность напряжения в сети...   2.5.2017, 12:08
- - krepsky   Добрый день. Необходима прошивка на модуль DTIM8 -...   27.11.2017, 9:37


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 6:56