Появилась надобность добавить пару плат DNIC и прописать на них существующие напрвления и коды.
Так вот в определенный момент времени при прописывании портов очередной платы к ацесс коду была получена ошибка: List index out of bounds (7) и порты перестали добавлятся. После удаления с одного транк ацесс кода нескольких портов платы, удалось прописать такое-же количество портов на другой код. Проблема в том, что необходимо еще прописать на 14 кодов 30 портов платы DNIC, а тут такая засада. Да в системе 8 плат DNIC + 2 платы APTC и 32 транк ацесс кода. Как обойти это ограничение не уменшая количества плат и кодов? |
|
|
|
vkrt Ограничение количества транковых портов на коды. 15.6.2014, 5:53
AXEL Цитата(vkrt @ 15.6.2014, 6:53) Появилась ... 15.6.2014, 17:27
vkrt Ну в принципе как вариант, то да. 16.6.2014, 7:22
vkrt Посмотрел плюсы и минусы варианта с LCR и минусов ... 16.6.2014, 18:40
AXEL Prime line 17.6.2014, 0:15
vkrt Ну prime line тут вообще не при делах.
Ладно. Буде... 17.6.2014, 5:30
AXEL Цитата(vkrt @ 17.6.2014, 6:30) Ну prime l... 17.6.2014, 8:44
vkrt Может чуть поясните?
В prime line прописывается но... 17.6.2014, 9:46
AXEL Ну да, положение. Для транзитных можно использоват... 17.6.2014, 9:58
vkrt Цитата(AXEL @ 17.6.2014, 12:58) Ну да, по... 17.6.2014, 12:07
AXEL На 3.70 это все сделано и доработано в стандартной... 17.6.2014, 12:23
vkrt Ну чтож. Осталось получить эту заветную версию 3.7... 17.6.2014, 12:31![]() ![]() |