Вопрос специалистам!
Есть станция ARIA SOHO с последней версией софта, практически полностью настроил сам, но ни как не могу настроить следующим образом переадресацию. Исходные данные: 8СО городских и 30 внутренних, по СО1-СО2 вызов идет через автосекретаря (DISA) и падает на номер 102. По остальным СО-шкам вызов падает на конкретных внутренних абонентов. Задача: Если вызов по СО3-СО8 не дошел до абонентов (занято/нет ответа), то вызов уходит на номер 102, если номер 102 занят/ не отвечает, то вызов идет на 115, если он тоже занят или не отвечает на 117, затем по такой же схеме на 112. Что было предпринято: ПГ144 не устраивает. Пример: Входящий вызов по СО3. Звонок ушел на номер 105, сделав 5 звонков, вызов ушел на 102, но при этом номер 105 продолжает звонить, если номер 102 занят вызов уходит в никуда. ПГ190 тоже не устраивает, поскольку можно задать только диапазон абонентов, а не конкретных номеров. ПГ121 работает только на внешние вызовы и только по не ответу. Пробовал настраивать не посредственно на самих ТА, не устраивает пользователей, который слышат прерывистые гудки при поднятой трубке. Подскажите в каком направлении копать... |
|
|
|
dfxz Настройка переадресации 27.7.2009, 12:16
harris Цитата(dfxz @ 27.7.2009, 13:16) Вопрос сп... 27.7.2009, 12:28
dfxz Цитата(harris @ 27.7.2009, 13:28) В ПГМ19... 28.7.2009, 7:26
harris Цитата(dfxz @ 28.7.2009, 8:26) Тогда подс... 28.7.2009, 8:05
dfxz Еще вопрос, как все таки сделать переадресацию по ... 7.8.2009, 11:06
ИгорьS Цитата(dfxz @ 7.8.2009, 13:06) Еще вопрос... 7.8.2009, 11:23
dfxz Думал уже над этим, но их кажется максимально можн... 7.8.2009, 11:30
dfxz хотя наверное изменю условие ТЗ и сделаю 1 термина... 7.8.2009, 11:40![]() ![]() |