Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 44 Регистрация: 11.8.2009 Из: Чебоксары Пользователь №: 13613 ![]() |
Добрый день!
LDK-300. Купили плату VMIBE с модулем VCEU. Нахлобучил модуль на плату, воткнул плату в системник. В станции два блока, воткнул в 9й слот второго блока (18й, получается, слот). Прописал в ПГМ101, прописал логическое назначение в ПГМ103. Включаем.. LED9 горит, как ему и положено. Вобщем, по всему выходит, что плата встала на место и вроде как готова к трудовым подвигам. С системного LDP-7024 говорю TRANS/PGM 6 1, а он мне в ответ "Плата VMIB отсутствует". Вот теперь сижу и медитирую - чего я упустил и что проверить? |
|
|
![]() ![]() |