Всем привет.
Ситуация следующая. Имеется транзитная MG, к ней прикручена по Е1 CS1000(оконечная). Входящая связь работает. Не работает исходящая. В MG: Прг 321: Numbering Plan type - транзит аут Numbering Plan Code - 9 Outgoing CO Group No - 1 AND Digit - 9 Digit Repeat OFF В Прг 114 9ка стерта. Получается, что MG ждет от оконечноу станции 9ку перед номером. По трассировке видно, что с оконечной станции 9ка перед номером прилетает со 2ой СО группы, но в первую не уходит. |
|
|
|
pingvin транзит 2.7.2012, 12:40
pingvin Исходящая заработала, но несколько странным образо... 2.7.2012, 12:56
Dron Цитата(pingvin @ 2.7.2012, 13:40) Всем пр... 2.7.2012, 12:56
pingvin Цитата(Dron @ 2.7.2012, 13:56) Это все дл... 2.7.2012, 13:50
Dron Цитата(pingvin @ 2.7.2012, 14:50) CO to C... 2.7.2012, 13:55
Dron 9-ку из транзитного кода удалите. 2.7.2012, 13:57
pingvin Цитата(Dron @ 2.7.2012, 14:57) 9-ку из тр... 2.7.2012, 14:08
Dron Цитата(pingvin @ 2.7.2012, 15:08) Я так п... 2.7.2012, 15:00
pingvin Цитата(Dron @ 2.7.2012, 16:00) Да, нескол... 2.7.2012, 15:36![]() ![]() |