сообщение 22.7.2020, 14:43
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 9.7.2020
Пользователь №: 21337



Здравствуйте, прошу помочь знатоков АТС ldk-60.
Необходимо организовать 2-ю линия на ЦТА, то есть если абонент разговаривает и при попытки позвонить еще кому нибуть на этот номер еще то абонент должен услышать и увидеть о поступлении второго звонка, с возможностью переключения с одной линии на другую.
Данный функционал на АТС не разу не реализовывался, настраивать придется в первые.
Прошу разъяснить подробно, пошагово, пальцем в мануал не тыкать, так как на чтение его времени абсолютно нет.

Конфигурация АТС:
номерной план 2,
внутренняя нумерация 4 цифры с 26хх,
СЛ по потоку Е1

Тем кто отнесется с пониманием заранее спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
AXEL
сообщение 22.7.2020, 18:23
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8687
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Если имеется ввиду 2-й входящий вызов по потоку, то 114 программа DID Call Wait поставить в ON
Для быстрого переключения между вызовами на телефоне можно запрограммировать несколько кнопок LOOP


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
landish
сообщение 23.7.2020, 3:41
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 9.7.2020
Пользователь №: 21337



Цитата(AXEL @ 22.7.2020, 22:23) *
Если имеется ввиду 2-й входящий вызов по потоку, то 114 программа DID Call Wait поставить в ON
Для быстрого переключения между вызовами на телефоне можно запрограммировать несколько кнопок LOOP

Большое спасибо за быстрый ответ.
Да, нужно принимать входящие вызовы как с потока так и местные внутри станции.
Подскажите для приема 2-го внутреннего звонка достаточно одних кнопок LOOP или еще нужно какие то параметры изменить?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 23.7.2020, 12:02
Сообщение #4


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8687
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(landish @ 23.7.2020, 3:41) *
Большое спасибо за быстрый ответ.
Да, нужно принимать входящие вызовы как с потока так и местные внутри станции.
Подскажите для приема 2-го внутреннего звонка достаточно одних кнопок LOOP или еще нужно какие то параметры изменить?


для приема 2-го внутреннего вызова проще всего людям раздать инструкцию, что если после набора внутреннего номера они услышали занято, то надо нажать *

Все остальные способы не очень удобны


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
landish
сообщение 23.7.2020, 13:01
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 9.7.2020
Пользователь №: 21337



Цитата(AXEL @ 23.7.2020, 16:02) *
для приема 2-го внутреннего вызова проще всего людям раздать инструкцию, что если после набора внутреннего номера они услышали занято, то надо нажать *

Все остальные способы не очень удобны

Спасибо, на следующей недели доберусь до АТСки буду делать изменения на номере.
Удалось сегодня попасть на АТСку, проверил все работает.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- landish   2-я линия на ldk-60   22.7.2020, 14:43
- - AXEL   Если имеется ввиду 2-й входящий вызов по потоку, т...   22.7.2020, 18:23
|- - landish   Цитата(AXEL @ 22.7.2020, 22:23) Если имее...   23.7.2020, 3:41
|- - AXEL   Цитата(landish @ 23.7.2020, 3:41) Большое...   23.7.2020, 12:02
|- - landish   Цитата(AXEL @ 23.7.2020, 16:02) для прием...   23.7.2020, 13:01
|- - landish   AXEL сможете еще помочь. Тут абонент подкинул 2-ве...   24.7.2020, 11:49
|- - AXEL   Цитата(landish @ 24.7.2020, 11:49) AXEL с...   24.7.2020, 12:22
|- - landish   Цитата(AXEL @ 24.7.2020, 16:22) 1) 114 пр...   24.7.2020, 14:21
- - AXEL   CO Line Type - группа линий CO Num - номер группы ...   24.7.2020, 14:26
|- - landish   Цитата(AXEL @ 24.7.2020, 18:26) CO Line T...   24.7.2020, 14:40
- - landish   AXEL здравствуйте, нужна еще ваша помощь. Озвучили...   11.8.2020, 11:43
- - AXEL   Сравните трассировку при входящем с МГ и входящем ...   11.8.2020, 13:13
- - landish   Трассу вх из города смогу снять чуть пос же. DID/D...   11.8.2020, 18:11
- - AXEL   Цитата(landish @ 11.8.2020, 18:11) Трассу...   12.8.2020, 9:33
- - landish   Что то не срабатывает цитата буду цитировать так. ...   13.8.2020, 4:56
- - AXEL   Странно. Сравнил трассировки. Все одинаково до мом...   13.8.2020, 11:47
- - landish   Может телефон был действительно занят? Поставьте е...   13.8.2020, 13:05
- - AXEL   Удаленно ничем не помогу. Как я уже написал: Тр...   13.8.2020, 13:21
|- - landish   Цитата(AXEL @ 13.8.2020, 17:21) Удаленно ...   25.1.2021, 9:13
- - Евген_й   Как принимаете входящую? По 0 1 или 2-му типу пре...   25.1.2021, 11:27
- - landish   Цитата(Евген_й @ 25.1.2021, 15:27) Как пр...   25.1.2021, 15:08
- - Евген_й   Ответ не поняли? Повторю : подайте входящий не на ...   26.1.2021, 7:08