ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Speed dial
roosy
сообщение 29.9.2011, 10:26
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 25
Регистрация: 2.2.2010
Из: Krasnodar
Пользователь №: 14264



MPB-100 версия 1.7Ai:
Клиент пользуется System speed dial с аналогового внутреннего телефона. Внешние линии аналоговые.
Speed dial работает так:
абонент набирает код функции+ номер ячейки. Атс принимает команду, занимает внешнюю линию, выжидает паузу (около 4-х секунд) и затем, набирает номер из ячейки.
Насколько я понял, во время этой паузы АТС анализирует состояние аналоговой внешней линии.
Можно ли это отключить? Убрать эту паузу или хотябы сократить её до 1-2 сек.

Пробовал:
PGM 161 Analog Line Monitor - OFF - не помогает
Пересмотрел System Timer(220~222) - не нашёл ничего похожего
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 29.9.2011, 14:23
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(roosy @ 29.9.2011, 11:26) *
MPB-100 версия 1.7Ai:
Клиент пользуется System speed dial с аналогового внутреннего телефона. Внешние линии аналоговые.
Speed dial работает так:
абонент набирает код функции+ номер ячейки. Атс принимает команду, занимает внешнюю линию, выжидает паузу (около 4-х секунд) и затем, набирает номер из ячейки.
Насколько я понял, во время этой паузы АТС анализирует состояние аналоговой внешней линии.
Можно ли это отключить? Убрать эту паузу или хотябы сократить её до 1-2 сек.

Пробовал:
PGM 161 Analog Line Monitor - OFF - не помогает
Пересмотрел System Timer(220~222) - не нашёл ничего похожего

PGM Code: 171 – Outgoing CO Attributes II
1 CPT Detect в ON стоит?


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 30.9.2011, 0:22
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15007
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(roosy @ 29.9.2011, 11:26) *
MPB-100 версия 1.7Ai:
Клиент пользуется System speed dial с аналогового внутреннего телефона. Внешние линии аналоговые.
Speed dial работает так:
абонент набирает код функции+ номер ячейки. Атс принимает команду, занимает внешнюю линию, выжидает паузу (около 4-х секунд) и затем, набирает номер из ячейки.
Насколько я понял, во время этой паузы АТС анализирует состояние аналоговой внешней линии.
Можно ли это отключить? Убрать эту паузу или хотябы сократить её до 1-2 сек.

Пробовал:
PGM 161 Analog Line Monitor - OFF - не помогает
Пересмотрел System Timer(220~222) - не нашёл ничего похожего

System Timer(220~222)[N]-->Pause Timer


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 30.9.2011, 7:15
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Если я не ошибаюсь, этот таймер будет отрабатываться при PGM Code: 171 – Outgoing CO Attributes II
1 CPT Detect в OFF,
при ON - по ответу вышестоящей АТС.
При недостаточной величине таймера - могут не отработаться начальные цифры номера..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
roosy
сообщение 30.9.2011, 10:14
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 25
Регистрация: 2.2.2010
Из: Krasnodar
Пользователь №: 14264



Спасибо большое.

System Timer(220~222)[N]-->Pause Timer - как раз то, что нужно.

От 171 – Outgoing CO Attributes II 1 CPT Detect этотаймер вроде не зависит, проверил.

"При недостаточной величине таймера - могут не отработаться начальные цифры номера.." - вот это верно, особенно если городская АТС древняя. Но у меня вроде быстро включается готовность от городской АТС. Поставил минимальное значение, буду наблюдать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 30.9.2011, 10:22
Сообщение #6


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(roosy @ 30.9.2011, 11:14) *
От 171 – Outgoing CO Attributes II 1 CPT Detect этотаймер вроде не зависит, проверил.


Есть на MG некоторые сырости программирования. Насколько я знаю, особенно в отношении аналоговых линий как архаичных.. На LDK это работает..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 30.9.2011, 12:00
Сообщение #7


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15007
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(stasmar @ 30.9.2011, 11:22) *
Есть на MG некоторые сырости программирования. Насколоько я знаю, особенно в отношении аналоговых линий как архаичных.. На LDK это работает..

Стас, ну о каких сыростях программирования ты говоришь, тем более, в данном конкретном случае?!
Что ж там сырого "..особенно в отношении аналоговых линий как архаичных.."? smile.gif
Просто Outgoing CO Attributes II 1 CPT Detect - это совсем из другой оперы!


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 30.9.2011, 13:13
Сообщение #8


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(Dron @ 30.9.2011, 13:00) *
Стас, ну о каких сыростях программирования ты говоришь, тем более, в данном конкретном случае?!
Что ж там сырого "..особенно в отношении аналоговых линий как архаичных.."? smile.gif
Просто Outgoing CO Attributes II 1 CPT Detect - это совсем из другой оперы!

А это разве не аналог пгм160-6 (CO Dial-Tone Detect) LDK??


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 6.10.2011, 7:53
Сообщение #9


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(roosy @ 30.9.2011, 11:14) *
Спасибо большое.

System Timer(220~222)[N]-->Pause Timer - как раз то, что нужно.

От 171 – Outgoing CO Attributes II 1 CPT Detect этотаймер вроде не зависит, проверил.


На LDK тоже не зависит, если в ячейку скоростного набора не ввести символ обнаружения сигнала готовности линии. На LDK он вводится по нажатию на системнике кнопки DND/FWD перед вводом набираемого номера..


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 2:13