MFIM600 резервирование процессора, эксперименты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
MFIM600 резервирование процессора, эксперименты |
27.1.2010, 21:03
Сообщение
#1
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 198 Регистрация: 19.8.2009 Из: Moscow Пользователь №: 13646 |
Имеем два MFIM600 (5.0 Fb) один master другой slave.
Опция СPU Redundance Usage включена. Порты LAN1 включены в свичь, LAN2 соединены напрямую между собой. Отключаем Master модуль от свича, через 15-20 секунд поднимается LAN1 на Slave модуле и все работает. Включаем LAN1 на master, отключаем LAN1 slave и все возвращается на место как и должно. То есть модули резервируются корректно. Далее эмулируем ситуацию с полным выходом из строя master модуля. Выключаем питание на master, ждем и ничего не происходит модуль slave молчит LAN1 не поднимается. Правильно ли я понимаю следующее. Если master вышел неожиданно из строя на все 100% (цепь питания), slave не поднимется и будет ждать команды. И до тех пор пока master не передаст свои функции станция будет лежать Тут только один выход поднимать slave через сброс к заводским настройкам и заливки конфигурации из бекапа. Так как даже после рестарта всей станции slave не поднимается. Собственно говоря еще вопрос в каких ситуациях резервирование процессора актуально? вариант выхода из строя LAN1 порта - принято программное зависание процессора - ?? команду на активацию slave должен от когото получить. вышла из строя флеш память с базой - ?? Что еще возможно? PS просто возникают мысли, а не положить ли slave на полочку до часа Х |
|
|
28.1.2010, 10:16
Сообщение
#2
|
|
Ветеран форума Группа: Участники Сообщений: 1166 Регистрация: 29.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 4065 |
в 160 - 161 надо включить 2 позиции - CPU Redundancy Usage и Change ACT MFIM By Power Fail
и тумблерами на самих процессорах установить master и slave проверяли неоднократно на 300 процессорах - проблем не заметили |
|
|
28.1.2010, 10:18
Сообщение
#3
|
|
Ветеран форума Группа: Участники Сообщений: 1166 Регистрация: 29.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 4065 |
при выключении питания master - SLAVE сам вступал в работу
|
|
|
28.1.2010, 10:43
Сообщение
#4
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 198 Регистрация: 19.8.2009 Из: Moscow Пользователь №: 13646 |
в 160 - 161 надо включить 2 позиции - CPU Redundancy Usage и Change ACT MFIM By Power Fail и тумблерами на самих процессорах установить master и slave проверяли неоднократно на 300 процессорах - проблем не заметили Спасибо!! не заметил опцию Change ACT MFIM By Power Fail После активации все как доктор прописал! slave поднимается при попадании питания на master |
|
|
28.1.2010, 11:14
Сообщение
#5
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 152 Регистрация: 19.12.2009 Пользователь №: 14131 |
Спасибо!! не заметил опцию Change ACT MFIM By Power Fail После активации все как доктор прописал! slave поднимается при попадании питания на master Да, но будьте готовы к тому, что у Вас не будет работать голосовая почта... -------------------- Дорога к звёздам начинается на Земле...
|
|
|
28.1.2010, 11:16
Сообщение
#6
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8685 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Да, но будьте готовы к тому, что у Вас не будет работать голосовая почта... будет! на 600-м её нет на проце. там только отдельным модулем. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
28.1.2010, 11:24
Сообщение
#7
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 152 Регистрация: 19.12.2009 Пользователь №: 14131 |
будет! на 600-м её нет на проце. там только отдельным модулем. Сорри, упустил это из вида, а на 100-м процессоре точно VM уходит в аут оф сервис. -------------------- Дорога к звёздам начинается на Земле...
|
|
|
28.1.2010, 12:09
Сообщение
#8
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 198 Регистрация: 19.8.2009 Из: Moscow Пользователь №: 13646 |
Сорри, упустил это из вида, а на 100-м процессоре точно VM уходит в аут оф сервис. VMIM у нас отдельным модулем. А в случаи MFIM100 если есть цели резервировать процессор, то поставить отдельно VMIM в обязательном порядке надо! Все зависит от целей и задач обеспечения безотказности системы |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:00 |