ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> LDK60 - нумерация портов
likbez
сообщение 7.8.2023, 10:55
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 20
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 21088



после выхода из строя БП в расширении на 8(16) портов стоит задача "уплотнить" существующие линии в основном блоке на 16 (32) портов; в PCAdmin в плане нумерации из 48 портов таблицы назначены большинство из портов от 1 до 32, но кабеля никак не маркированы. Как понять соответствие физических 16 портов главного блока "виртуальным" в плане нумерации? например физический порт №1 соответствует портам №1 и №2 или №1 и №17 или как?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 7.8.2023, 11:18
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(likbez @ 7.8.2023, 10:55) *
Как понять соответствие физических 16 портов главного блока "виртуальным" в плане нумерации? например физический порт №1 соответствует портам №1 и №2 или №1 и №17 или как?

Б-р-р... Не понял сути вопроса! Что за виртуальные порты?!
Что непонятно в Numbering Plan(PGM 101-103)??? Конечно, с учетом Logical Assignment(PGM103)...


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
likbez
сообщение 7.8.2023, 12:29
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 20
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 21088



Цитата(Dron @ 7.8.2023, 10:18) *
Б-р-р... Не понял сути вопроса! Что за виртуальные порты?!
Что непонятно в Numbering Plan(PGM 101-103)??? Конечно, с учетом Logical Assignment(PGM103)...


это выглядит вот так: https://prnt.sc/2CY5RcVy-fw7
но как понять, какой внутренний номер подключён к какому физическому порту (STA) ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 7.8.2023, 12:53
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(likbez @ 7.8.2023, 12:29) *
это выглядит вот так: https://prnt.sc/2CY5RcVy-fw7
но как понять, какой внутренний номер подключён к какому физическому порту (STA) ?

Ссылка у меня не открывается. Да, в общем то, я ж уже написал - Numbering Plan(PGM 101-103) с учетом Logical Assignment(PGM103), на абонентских платах пронумерованы. Что тут вам, конкретно непонятно?!


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 7.8.2023, 12:58
Сообщение #5


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Dron @ 7.8.2023, 12:53) *
Ссылка у меня не открывается. Да, в общем то, я ж уже написал - Numbering Plan(PGM 101-103) с учетом Logical Assignment(PGM103), на абонентских платах пронумерованы. Что тут вам, конкретно непонятно?!

Можно копнуть глубже. Подключиться по телнет с паролем jannie. Команда bs ##, где ## - номер слота абонентской платы. Увидите назначенные номера для портов платы.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
likbez
сообщение 7.8.2023, 13:16
Сообщение #6


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 20
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 21088



Цитата(Dron @ 7.8.2023, 11:53) *
Ссылка у меня не открывается. Да, в общем то, я ж уже написал - Numbering Plan(PGM 101-103) с учетом Logical Assignment(PGM103), на абонентских платах пронумерованы. Что тут вам, конкретно непонятно?!



не понятна логика нумерации: например - в 11 физический порт включена линия, которая в плане нумерации имеет номер 19.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 7.8.2023, 13:21
Сообщение #7


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(likbez @ 7.8.2023, 13:16) *


не понятна логика нумерации: например - в 11 физический порт включена линия, которая в плане нумерации имеет номер 19.

11 порт у вас имеет номер 303!


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 7.8.2023, 13:28
Сообщение #8


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Dron @ 7.8.2023, 13:21) *
11 порт у вас имеет номер 303!

У вас три абонентские платы: слот 1(8 портов), слот 2 (16 портов) и слот 3 (8 портов). Логическая последовательность 1, 2, 3. Смотрим Flexible Station Numbering: порты 1-8 на плате слот 1, порты 9-24 на плате слот 2, порты 25-32 на плате слот 3.
Если для вас это сложно, то подключайтесь по телнет (я об этом писал) и смотрите прямо поплатно.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 7.8.2023, 17:32
Сообщение #9


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(likbez @ 7.8.2023, 13:16) *
не понятна логика нумерации: например - в 11 физический порт включена линия, которая в плане нумерации имеет номер 19.

Все тут понятно! Речь идет о плате SLIB16. Плата на 16 абонентов, а разъемов 8, значит что..? Вам не мешало бы заглянуть в документацию! Разобраться с железом и распиновкой разъемов...


--------------------