Постоянные перебои с эл энергией. бывает до суток. в основном это отключения на 12-14 часов. необходимо обеспечить бесперебойную работу станции. как я понимаю необходимо два 12 V аккумулятора подключить последовательно.
возникает вопрос - какой емкости необходимо брать аккумуляторы? часов этак на 12 работы? to_become_senile.gif Станция MPB-100, LCOB 12, 2xSLIB 24, SLIB 12, VOIB8.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vldmr
сообщение 25.5.2011, 8:43
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



40-60 А/Ч
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sam
сообщение 25.5.2011, 10:29
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 14.5.2011
Пользователь №: 15881



Цитата(vldmr @ 25.5.2011, 14:43) *
40-60 А/Ч

неужели хватит? ohmy.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 26.5.2011, 6:40
Сообщение #4


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1505
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Если поставить на 60 ампер, то 2-а дня точно проработает.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 26.5.2011, 8:44
Сообщение #5


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15007
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Евген_й @ 26.5.2011, 7:40) *
Если поставить на 60 ампер, то 2-а дня точно проработает.

Перебачивать то не стоит! Думаю 40 ампер/час вполне.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Grigorii
сообщение 30.5.2011, 11:42
Сообщение #6





Группа: Участники
Сообщений: 1
Регистрация: 26.5.2011
Пользователь №: 15937



Цитата(sam @ 25.5.2011, 2:31) *
Постоянные перебои с эл энергией. бывает до суток. в основном это отключения на 12-14 часов. необходимо обеспечить бесперебойную работу станции. как я понимаю необходимо два 12 V аккумулятора подключить последовательно.
возникает вопрос - какой емкости необходимо брать аккумуляторы? часов этак на 12 работы? to_become_senile.gif Станция MPB-100, LCOB 12, 2xSLIB 24, SLIB 12, VOIB8.


Чтобы посчитать ёмкость и время , бери грубо 2 Вт на абонента в разговорном состоянии. Берёшь кол-во абонентов в станции, вычисляешь среднюю занятость по абонентам в разговорах ( в загруженных офисах это где-то 30-40%), умножаешь на 2 Вт и на кол-во часов. 60 аб*2Вт*30%*12час/12вольт =37 Ам В принципе это можно точно посчитать исходя из характеристик абонентских плат. Данный расчёт примерно схож с тем что пишут корейцы, и с тем что реально замеряешь по потреблению от аккумуляторов. Правда немного с запасом. Запас уходит на простой станции когда никто не говорит. Вроде так. Дерзайте ....
Перейти в начало страницы
 