Зараза
сообщение 31.8.2012, 3:41
Сообщение #1


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 323
Регистрация: 12.3.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12993



Вот тов. Harris посетовал, на то, что я задавал вопросы про LDK 2.2Cc, которой лет мама не горюй и все уже все забыли. Но я способен и на большее!

Есть в GHX-46 Off-net forward, как разрешить - нашел, есть руководство по программированию, а как включить - не знаю, так как нет инструкции по эксплуатации для системника. Люди добрые, подайте связи ради.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 31.8.2012, 9:26
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Зараза @ 31.8.2012, 4:41) *
Вот тов. Harris посетовал, на то, что я задавал вопросы про LDK 2.2Cc, которой лет мама не горюй и все уже все забыли. Но я способен и на большее!

Есть в GHX-46 Off-net forward, как разрешить - нашел, есть руководство по программированию, а как включить - не знаю, так как нет инструкции по эксплуатации для системника. Люди добрые, подайте связи ради.

http://files.mail.ru/SSZ6DX


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Зараза
сообщение 4.9.2012, 11:27
Сообщение #3


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 323
Регистрация: 12.3.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12993



Цитата(Dron @ 31.8.2012, 12:26) *

Спасибо, то, что нужно.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Зараза
сообщение 5.9.2012, 6:36
Сообщение #4


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 323
Регистрация: 12.3.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12993



Никто из старожилов не помнит деталей на тему работы GHX с детекторами отбоя? Суть проблемы, включил OFF-NET FDW, линии конечно залипают. Есть у меня два вида детекторов Icon BTD1 и Telest TDR. Ни с одним не рвется шлейф. Ставлю детктор на линию через которую уходит переадресация, делаем звонок, CO2CO поднялось соединение, на стороне абонента на которого пришла переадресация кладем трубку, на другой стороне слушаем, что происходит, ну и системник тоже смотрим. А происходит:
если стоит BTD1 - детектор ловит сигнал отбой, на 5-м сигнале дергает линию и снова поднимает линию, слышен диалтон линии, потом линия ожидает абора, отбой, 5-й сигнал и по кругу
если стоит TDR - детектор ловит сигнал отбой, на 5-м сигнале дергает линию (слышен щелчок), но отбой как шел, так и продолжает идти, то есть он линию не разрывает и так до бесконечности.

Параметры разрыва линии для детекторов 2000мс и 500 мс соответственно. В GHX все настройки CO в дефолте.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 5.9.2012, 12:20
Сообщение #5


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Зараза @ 5.9.2012, 6:36) *
Никто из старожилов не помнит деталей на тему работы GHX с детекторами отбоя? Суть проблемы, включил OFF-NET FDW, линии конечно залипают. Есть у меня два вида детекторов Icon BTD1 и Telest TDR. Ни с одним не рвется шлейф. Ставлю детктор на линию через которую уходит переадресация, делаем звонок, CO2CO поднялось соединение, на стороне абонента на которого пришла переадресация кладем трубку, на другой стороне слушаем, что происходит, ну и системник тоже смотрим. А происходит:
если стоит BTD1 - детектор ловит сигнал отбой, на 5-м сигнале дергает линию и снова поднимает линию, слышен диалтон линии, потом линия ожидает абора, отбой, 5-й сигнал и по кругу
если стоит TDR - детектор ловит сигнал отбой, на 5-м сигнале дергает линию (слышен щелчок), но отбой как шел, так и продолжает идти, то есть он линию не разрывает и так до бесконечности.

Параметры разрыва линии для детекторов 2000мс и 500 мс соответственно. В GHX все настройки CO в дефолте.

Насколько я помню (могу ошибаться), в станциях GHX отсутствует схема Open Loop Detect, поэтому детекторы отбоя бесполезны.
Соединение CO-to-CO разъединяется только по таймеру Conference.

Впрочем, посмотрите есть ли доступ к настройкам в программе Flash 30/Page A/ Button 8??
Там вроде должен был быть параметр LOOP Supervision. Есть ли там возможность поставить ненулевое значение??
Нет. Сейчас посмотрел последний вариант доки. Там этот параметр уже убрали - Not Used.

Так что, увы...


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Зараза
сообщение 5.9.2012, 17:13
Сообщение #6


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 323
Регистрация: 12.3.2009
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12993



Цитата(harris @ 5.9.2012, 15:20) *
Насколько я помню (могу ошибаться), в станциях GHX отсутствует схема Open Loop Detect, поэтому детекторы отбоя бесполезны.
Соединение CO-to-CO разъединяется только по таймеру Conference.

Впрочем, посмотрите есть ли доступ к настройкам в программе Flash 30/Page A/ Button 8??
Там вроде должен был быть параметр LOOP Supervision. Есть ли там возможность поставить ненулевое значение??
Нет. Сейчас посмотрел последний вариант доки. Там этот параметр уже убрали - Not Used.

Да, Loop Supervison не работающий я тоже нашел и таймеров Open Loop Detect тоже не нашел. Значит не судьба.