ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Периодическая перезагрузка АТС
IgorT
сообщение 6.5.2016, 9:55
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 24.1.2012
Из: Белгород
Пользователь №: 16987



Добрый день, уважаемые специалисты. АТС CS1000, проработав 10 лет без значительных проблем, начала "чудить". Ее "чудачества":

1. периодические перезагрузки, с периодом от 1 раза в неделю, до нескольких раз в день, лог в приложенном файле Прикрепленный файл  ________________.doc ( 118 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


[ FAULT REPORT ]
2016-05-04 11:22:41
CATEGORY : CONTROL
MESSAGE : CONTROL RESTART
LOCATION : ACTIVE CPM, EMPTY,
FAULT CLASS : CRITICAL

2. Зависание плат потока, причем именно городских потоков, с потоками между тремя CS1000 проблем замечено не было. Грешил в сторону провайдера (Ростелеком), но лечиться данное зависание физическим отключением и включением "на горячую" платы потока.

3. В H/W Information один из трех блоков питания стал отображаться серым цветом, при этом индикация на самой плате от остальных не отличается. Пора паниковать и искать замену?
Прикрепленный файл  HW.jpg ( 182,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8


Данная АТС (в трех кузовах) является центральной в связке из трех, две CS1000 звонят через нее транзитом, помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой. Готов предоставить всю необходимую информацию.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 6.5.2016, 10:09
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(IgorT @ 6.5.2016, 9:55) *
Добрый день, уважаемые специалисты. АТС CS1000, проработав 10 лет без значительных проблем, начала "чудить". Ее "чудачества":

1. периодические перезагрузки, с периодом от 1 раза в неделю, до нескольких раз в день, лог в приложенном файле Прикрепленный файл  ________________.doc ( 118 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


[ FAULT REPORT ]
2016-05-04 11:22:41
CATEGORY : CONTROL
MESSAGE : CONTROL RESTART
LOCATION : ACTIVE CPM, EMPTY,
FAULT CLASS : CRITICAL

2. Зависание плат потока, причем именно городских потоков, с потоками между тремя CS1000 проблем замечено не было. Грешил в сторону провайдера (Ростелеком), но лечиться данное зависание физическим отключением и включением "на горячую" платы потока.

3. В H/W Information один из трех блоков питания стал отображаться серым цветом, при этом индикация на самой плате от остальных не отличается. Пора паниковать и искать замену?

Данная АТС (в трех кузовах) является центральной в связке из трех, две CS1000 звонят через нее транзитом, помогите пожалуйста разобраться с данной проблемой. Готов предоставить всю необходимую информацию.

блок питания(серый) в каком шкафу?
переставь его в третий шкаф и потесть атс без третьего шкафа?
запасного б/п нет?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
IgorT
сообщение 6.5.2016, 10:22
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 24.1.2012
Из: Белгород
Пользователь №: 16987



Цитата(vitalii @ 6.5.2016, 11:09) *
блок питания(серый) в каком шкафу?
переставь его в третий шкаф и потесть атс без третьего шкафа?
запасного б/п нет?

Серый блок питания в верхнем кузове (чуть позже выложу вкладку H/W Information, для большей наглядности), запасного БП пока нет, но сейчас активно его ищу.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
IgorT
сообщение 6.5.2016, 10:39
Сообщение #4


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 24.1.2012
Из: Белгород
Пользователь №: 16987



Цитата(IgorT @ 6.5.2016, 11:22) *
Серый блок питания в верхнем кузове (чуть позже выложу вкладку H/W Information, для большей наглядности), запасного БП пока нет, но сейчас активно его ищу.

Прикрепленный файл  HW.jpg ( 182,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 6.5.2016, 15:13
Сообщение #5


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(IgorT @ 6.5.2016, 10:39) *
Прикрепленный файл  HW.jpg ( 182,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

при ""сером"" б/п абоненты живые в том же шкафу??
отключив 3-й шкаф, атс перезагружается?
попробуйте также вытащить шнур Ethernet(управление)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 8.5.2016, 14:17
Сообщение #6


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1505
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



отказ по +5В. На всех блоках питания. Через 6-ть лен безупречной работы. Может мне так "повезло". Т.е рекомендую проверить питающие. Хорошо бы осциллогр. - тестер пульсации не увидит. Если это так, то у вас перезагруз должен наблюдаться при максимальной нагрузке. (Все/всем начали названивать... н-р в понедельник)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
IgorT
сообщение 10.5.2016, 14:32
Сообщение #7


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 24.1.2012
Из: Белгород
Пользователь №: 16987



Цитата(Евген_й @ 8.5.2016, 15:17) *
отказ по +5В. На всех блоках питания. Через 6-ть лен безупречной работы. Может мне так "повезло". Т.е рекомендую проверить питающие. Хорошо бы осциллогр. - тестер пульсации не увидит. Если это так, то у вас перезагруз должен наблюдаться при максимальной нагрузке. (Все/всем начали названивать... н-р в понедельник)

Спасибо за дельные советы, по результату отпишусь.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
febius
сообщение 11.5.2016, 8:28
Сообщение #8


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 22
Регистрация: 25.9.2013
Пользователь №: 18981



проверьте напряжение на 3 шкафу, (заднюю крышку снять и прямо на плате промерять) а вобще у меня если не виден шкаф то 100 % то меняю блок питания
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
IgorT
сообщение 11.5.2016, 15:32
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 24.1.2012
Из: Белгород
Пользователь №: 16987



Цитата(vitalii @ 6.5.2016, 16:13) *
при ""сером"" б/п абоненты живые в том же шкафу??
отключив 3-й шкаф, атс перезагружается?
попробуйте также вытащить шнур Ethernet(управление)

Цитата(febius @ 11.5.2016, 9:28) *
проверьте напряжение на 3 шкафу, (заднюю крышку снять и прямо на плате промерять) а вобще у меня если не виден шкаф то 100 % то меняю блок питания

Напряжение во всех шкафах измерили, было примерно 4.9, докрутили до 5 ровно. Шкафы то все видны, но АТС периодически перезагружается, сегодня целых 2 раза, с интервалом 20 минут, а до этого не перегружалась целую неделю, поэтому 3 й шкаф надолго отключить не могу.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 11.5.2016, 16:00
Сообщение #10


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(IgorT @ 11.5.2016, 15:32) *
Напряжение во всех шкафах измерили, было примерно 4.9, докрутили до 5 ровно. Шкафы то все видны, но АТС периодически перезагружается, сегодня целых 2 раза, с интервалом 20 минут, а до этого не перегружалась целую неделю, поэтому 3 й шкаф надолго отключить не могу.

и всё таки "попробуйте вытащить шнур Ethernet(управление)"
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 12.5.2016, 11:24
Сообщение #11


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1505
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Блоки то питания меняли местами? Н-р 1<=>3 или 1<=>2?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
IgorT
сообщение 16.5.2016, 9:19
Сообщение #12


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 24.1.2012
Из: Белгород
Пользователь №: 16987



Цитата(Евген_й @ 12.5.2016, 12:24) *
Блоки то питания меняли местами? Н-р 1<=>3 или 1<=>2?

Меняли, после замены в 3-м кузове все равно блок питания "серый". Все кузова работают как ни крути, почему он серый только не понятно.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 16.5.2016, 16:38
Сообщение #13


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(IgorT @ 16.5.2016, 9:19) *
Меняли, после замены в 3-м кузове все равно блок питания "серый". Все кузова работают как ни крути, почему он серый только не понятно.

попробуй зайди с другого компа
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Евген_й
сообщение 16.5.2016, 17:16
Сообщение #14


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1505
Регистрация: 13.10.2006
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 42



Цитата
почему он серый только не понятно.
"Серый" и перезагрузка могут быть и не связаны. Я хочу убедиться ,что самопроизвольная перезагрузка остаетс,я с разными БП в 1-м шкафу.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
IgorT
сообщение 2.6.2016, 10:03
Сообщение #15


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 24.1.2012
Из: Белгород
Пользователь №: 16987



Цитата(Евген_й @ 16.5.2016, 18:16) *
"Серый" и перезагрузка могут быть и не связаны. Я хочу убедиться ,что самопроизвольная перезагрузка остаетс,я с разными БП в 1-м шкафу.

Блок питания заменили на новый, в программе он стал отображаться нормально (желтым), но перезагрузки АТС продолжаются. Сетевой кабель от АТС отключали физически - перезагружается все равно. Чаще перезагружается по понедельникам, но бывает и в другие дни, никакой системы выявить не удалось. После перезагрузки может не взлететь поток (их 4 городских) помогает либо переподключение кабеля к плате, либо достать и обратно вставить саму плату "на горячую". Вопрос может ли проблемы с потоками приводить к перезагрузке АТС? Подскажите в какую сторону копать?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 2.6.2016, 10:11
Сообщение #16


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8685
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



На старых версиях CS1000 и DNIC была ошибка, которая приводила к перезагрузке АТС.
Это было когда в потоке приходило нестандартное сообщение (например сообщение QSIG)


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
IgorT
сообщение 2.6.2016, 10:19
Сообщение #17


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 24.1.2012
Из: Белгород
Пользователь №: 16987



Цитата(AXEL @ 2.6.2016, 11:11) *
На старых версиях CS1000 и DNIC была ошибка, которая приводила к перезагрузке АТС.
Это было когда в потоке приходило нестандартное сообщение (например сообщение QSIG)

Подскажите пожалуйста как это выявить? Проблемы наблюдались с платами с 7 по 10, на них городские потоки
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  001.jpg ( 165,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 2.6.2016, 12:29
Сообщение #18


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8685
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Надо поставить АТС на трассировку по COM порту. И желательно поставить последнюю версию, тогда можно с вероятностью 99% увидеть с какого модуля пришел рестарт. Прошивку могу выслать.

Можно также поставить игнорирование посторонних QSIG сообщений от оператора связи в Temp option 16.12, 20-я опция
8888- проверяет длину сообщения, 9999 - полностью игнорирует сообщение


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
IgorT
сообщение 2.6.2016, 16:31
Сообщение #19


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 13
Регистрация: 24.1.2012
Из: Белгород
Пользователь №: 16987



Цитата(AXEL @ 2.6.2016, 13:29) *
Надо поставить АТС на трассировку по COM порту. И желательно поставить последнюю версию, тогда можно с вероятностью 99% увидеть с какого модуля пришел рестарт. Прошивку могу выслать.

Можно также поставить игнорирование посторонних QSIG сообщений от оператора связи в Temp option 16.12, 20-я опция
8888- проверяет длину сообщения, 9999 - полностью игнорирует сообщение


Вышлите пожалуйста прошивку, а я в понедельник ее обновлю и буду разбираться с трассировкой по com порту. Эта прошивка для платы DNIC или для АТС?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 2.6.2016, 16:46
Сообщение #20


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8685
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Выложил на этом сайте в разделе download.
Прошивка АТС


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 16:43