Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 353 Регистрация: 27.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 12941 ![]() |
Перезагружали станцию после того, как SIP прописали? Походу, не перезагружали - номерочки не выделены под SIP! Перезаружал. Неоднократно. ![]() Цитата Что в SIP STA Basic Registration(380)[N]? У меня есть только SIP STA Basic Registration[N]. Там пусто. Цитата В Flexible Station Number(112)[N] номера не удаляли? Нет. Там вплоть до 207-го номера прописано кто на какой плате, а дальше номера есть, но платы пустые. Я как раз 208-м номером и пытался подключиться. ![]() Я так чувствую, что надо прописать что SIP-плата (88-я) тоже для внутренних номеров используется и каким-то образом присвоить ей ip. |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15010 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Перезаружал. Неоднократно. ![]() У меня есть только SIP STA Basic Registration[N]. Там пусто. Нет. Там вплоть до 207-го номера прописано кто на какой плате, а дальше номера есть, но платы пустые. Я как раз 208-м номером и пытался подключиться. ![]() Я так чувствую, что надо прописать что SIP-плата (88-я) тоже для внутренних номеров используется и каким-то образом присвоить ей ip. А какие у вас платы стоят? Что в Slot Assignment(101)[N] для 0 слота? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15010 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
А какие у вас платы стоят? Что в Slot Assignment(101)[N] для 0 слота? Виноват, не увидел, плата VOIB имеется. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 353 Регистрация: 27.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 12941 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15010 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
AAFU. И ip адрес у нее есть. Неужто надо ставить VOIU и расстаться с функцией автоинформатора? Не помогло. Добавились CO-линии (4 штуки). Да нет, конечно! Я выше написал - просмотрел. Не понятно по какой причине, но у вас в ПГМ103 не определены номера под sip абонентов. Должны были добавиться 32 номера начиная с 208. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 353 Регистрация: 27.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 12941 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8694 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
АТС IPECS-MG 100?
учтите что может быть максимум 120 телефонов, включая стационарные, dect, sip хотя вроде хватает. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 353 Регистрация: 27.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 12941 ![]() |
АТС IPECS-MG 100? Да, так и есть. Поменял в 103-STA местами платы и номера тут же выделились...учтите что может быть максимум 120 телефонов, включая стационарные, dect, sip хотя вроде хватает. ![]() Похоже, это просто жадность: было прописано 32 sip-номера, а до 120 оставалось свободными только 12. Прописал в 104 функции 12 номеров и все прекрасно заработало. Огромное спасибо всем. |
|
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15010 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Да, так и есть. Поменял в 103-STA местами платы и номера тут же выделились... ![]() Похоже, это просто жадность: прописал 32 sip-номера, а до 120 оставалось свободными только 12. Прописал в 104 функции 12 номеров и все прекрасно заработало. Огромное спасибо всем. Ну да, теперь SLIB24 в 6 слоте без номеров... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 353 Регистрация: 27.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 12941 ![]() |
Ну да, теперь SLIB24 в 6 слоте без номеров... Поборолся с жадностью и все заработало. Даже телефон зарегистрировался звонит. ![]() ![]() Вот что значит "забивать под завязочку". Но заказчик наотрез отказался от 300-й. |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15010 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Поборолся с жадностью и все заработало. Даже телефон зарегистрировался звонит. ![]() ![]() Вот что значит "забивать под завязочку". Но заказчик наотрез отказался от 300-й. Значит заказчик без запаса остался... ![]() -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 353 Регистрация: 27.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 12941 ![]() |
У меня опять к Вам вопрос. Звонок с SIP аппарата на 100 номер (системник) проходит, но при снятии трубки гудок "занято" (либо, спустя 6 секунд и без снятия трубки "занято"). В обратную сторону (с 100-го на SIP) звонок вообще не проходит: номер занят. При этом с SIP-аппарата звонок в город проходит, но с точно таким же поведением. Кодеки везде стоят 711a. В каком месте смотреть?
|
|
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15010 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
У меня опять к Вам вопрос. Звонок с SIP аппарата на 100 номер (системник) проходит, но при снятии трубки гудок "занято" (либо, спустя 6 секунд и без снятия трубки "занято"). В обратную сторону (с 100-го на SIP) звонок вообще не проходит: номер занят. При этом с SIP-аппарата звонок в город проходит, но с точно таким же поведением. Кодеки везде стоят 711a. В каком месте смотреть? Что в Zone Attribute(395)[N] касательно VOIB? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 353 Регистрация: 27.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 12941 ![]() |
Что в Zone Attribute(395)[N] касательно VOIB? Вот: ![]() Да, кстати, с 100-го звонок в город проходит без проблем и разговор прекрасно получается. В тенант группе (281-я программа) стоит 711 кодек. И "город" - это тоже SIP-линия с D-Link DVX-7090. Но при внутреннем звонке он не используется. Хотя и используется плата VOIB. То есть плата VOIB рабочая. И еще уточнение - при звонке с 208-го (того самого SIP-аппарата) если на 100-м снять трубку, то на экране сообщение: "Разъединение от 208", на на 208: "Call ended". Явно не поднимается голосовой канал. |
|
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 353 Регистрация: 27.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 12941 ![]() |
В общем, проблема решилась. Оказалось, что несмотря на то, что кодеки установлены 711A
![]() Тем не менее, станция требует от внутреннего абонента G711U: после переключения аппарата в этот кодек связь заработала без проблем. При этом наружу передается кодек G711A (проверял по логам SIP-сервера). Возможно, что это действительно программная ошибка станции? То что это не аппарат виноват я практически уверен (на основании логов того же SIP-сервера, когда она подключен напрямую). Аппарат: Linksys SPA942 Fw 5.1.15(a) SIP-сервер: D-Link DVX-7070 Fw App_1.4.7-2_6480 |
|
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15010 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
В общем, проблема решилась. Оказалось, что несмотря на то, что кодеки установлены 711A ![]() Тем не менее, станция требует от внутреннего абонента G711U: после переключения аппарата в этот кодек связь заработала без проблем. При этом наружу передается кодек G711A (проверял по логам SIP-сервера). Возможно, что это действительно программная ошибка станции? То что это не аппарат виноват я практически уверен (на основании логов того же SIP-сервера, когда она подключен напрямую). Аппарат: Linksys SPA942 Fw 5.1.15(a) SIP-сервер: D-Link DVX-7070 Fw App_1.4.7-2_6480 По умолчанию для абонентов стоит кодек 711, а вот какой корнкретно... Указан просто как 711. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 353 Регистрация: 27.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 12941 ![]() |
По умолчанию для абонентов стоит кодек 711, а вот какой корнкретно... Указан просто как 711. Как показал опыт - это именно 711U, даже несмотря на то, что занимается канал на VOIB, где четко прописано 711A. Кстати, а где смотреть журналы станции? Есть что-нибудь помимо MPB Log, System Log, GW & Devices Log, HTTP Log? Ни в одном из этих журналов я не нашел SIP-диалог. |
|
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15010 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Как показал опыт - это именно 711U, даже несмотря на то, что занимается канал на VOIB, где четко прописано 711A. Кстати, а где смотреть журналы станции? Есть что-нибудь помимо MPB Log, System Log, GW & Devices Log, HTTP Log? Ни в одном из этих журналов я не нашел SIP-диалог. 711А это в SIP CO Codec(372)[N], т.е. для sip-транков. А у вас же sip-абонент. А это Zone Attribute(395)[N]. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 353 Регистрация: 27.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 12941 ![]() |
711А это в SIP CO Codec(372)[N], т.е. для sip-транков. А у вас же sip-абонент. А это Zone Attribute(395)[N]. Я понял. Но почему sip-абонент не может использовать 711A - непонятно. При этом он использует канал с платы VOIB, которая точно знает такой кодек. Получается, что DSP-шки станции загружаются напрасно. ![]() А что насчет журналов? И куда можно написать о найденных мелких ошибках? Цитата SIP CO Codec(372)[N] Dron, а почему ты пишешь с номерами программ, а у меня в меню никаких номеров для новых функций нет? Например, SIP CO Codec[N]. А для старых - есть: Flexible Station Number(112)[N]. P.S. Прошу прощения, что невольно перешел на "ты". |
|
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 353 Регистрация: 27.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 12941 ![]() |
Dron, а почему ты пишешь с номерами программ, а у меня в меню никаких номеров для новых функций нет? Например, SIP CO Codec[N]. А для старых - есть: Flexible Station Number(112)[N]. Сам же могу ответить на этот вопрос: у меня была январская версия прошивки (1.5), а когда перепрошился мартовской (1.7) - все номера программ появились. |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 5:29 |