Не дает нумерацию на SIP телефоны (88), iPECS-MG 100 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не дает нумерацию на SIP телефоны (88), iPECS-MG 100 |
18.1.2020, 15:27
Сообщение
#1
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 14 Регистрация: 10.9.2019 Пользователь №: 21066 |
На станции имеется 5 сип лицензий, но есть проблема, не выдается нумерация на вирт слот 88
и соответственно в SIP STA Basic Registration(380) пусто. прикладываю скриншоты конфигурации нет ли переполнения емкости? и как можно выкрутится из этой ситуации? Я менял местами ордер плат, но тут же слетает вся нумерация! можно ли как то выцепить 5 портов под сип не ломая всю систему? пс. все телефоны системные, аналоговых осталось порядка 5-6 штук, может имеет смысл вынуть плату SLIB24?
Прикрепленные файлы
slotassig_1.jpg ( 111,62 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19
logcolslot_1.jpg ( 23,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15 logsta.jpg ( 33,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20 maxport.jpg ( 15,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17 overa.jpg ( 56,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12 flex.jpg ( 116,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8 sip.jpg ( 61,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10 |
|
|
18.1.2020, 17:45
Сообщение
#2
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15017 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
На станции имеется 5 сип лицензий, но есть проблема, не выдается нумерация на вирт слот 88 и соответственно в SIP STA Basic Registration(380) пусто. прикладываю скриншоты конфигурации нет ли переполнения емкости? и как можно выкрутится из этой ситуации? Я менял местами ордер плат, но тут же слетает вся нумерация! можно ли как то выцепить 5 портов под сип не ломая всю систему? пс. все телефоны системные, аналоговых осталось порядка 5-6 штук, может имеет смысл вынуть плату SLIB24? Ну, ежели аналоговых абонентов всего 6, то можно, действительно, удалить (не просто вынуть) плату SLIB24. Появятся 24 абонентских порта свободных. Точнее, 19. 5 под sip займутся. Но система, все равно, несколько поломается. У вас айпишные абоненты последние в логическом назначении. При удалении платы SLIB24 (наиболее резонно удалить из 5-го слота) произойдет смещение. Хотя, если под sip абонетов выделить 24 порта и в логике указать их вместо удаленной SLIB24, то... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
19.1.2020, 8:03
Сообщение
#3
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 14 Регистрация: 10.9.2019 Пользователь №: 21066 |
ох, короче, малой кровью не получится... ладно, будем посмотреть
|
|
|
19.1.2020, 13:45
Сообщение
#4
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 14 Регистрация: 10.9.2019 Пользователь №: 21066 |
Хотя, если под sip абонетов выделить 24 порта и в логике указать их вместо удаленной SLIB24, то...
а вот как? на авайе как то более логично с этим делом было. |
|
|
19.1.2020, 15:00
Сообщение
#5
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15017 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Хотя, если под sip абонетов выделить 24 порта и в логике указать их вместо удаленной SLIB24, то... а вот как? на авайе как то более логично с этим делом было. Так что тут сложного то?! Slot Assignment(101) - очистить слот 5. DECT/IP/SIP Max Port(104) - Max Number of SIP Phones = 24 Logical Slot Assignment(103): STA Slot № Order 1 1 3 2 88 3 99 4 У SIP абонентов номера будут те же, которые были на плате SLIB24, удаленной из слота 5. Естественно, перед всеми этими манипуляциями бекап не забудьте сделать! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
20.1.2020, 0:54
Сообщение
#6
|
|
Участник Группа: Участники Сообщений: 14 Регистрация: 10.9.2019 Пользователь №: 21066 |
мда... и вся нумерация уедет к чертовой матери. Бухгалтера с логистами вырвут мне сердце.
|
|
|
20.1.2020, 9:20
Сообщение
#7
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15017 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
мда... и вся нумерация уедет к чертовой матери. Бухгалтера с логистами вырвут мне сердце. Да почему съедет то? В итоге 24 номера удаленной платы перейдут к 24-м sip абонентам. Вся логика то сохранится! Или по другому, 24 аналоговых абонентских порта заменятся на 24 порта сиповых абонентов. Все остальное как было, так и останется. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 2:24 |