Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 189 Регистрация: 26.8.2008 Пользователь №: 11715 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, почему на трех станциях LDK-100 постоянно отваливается второй кабинет. В один не прекрасный момент процессорная плата перестает видеть платы во втором кабинете, после перезагрузки все восстанавливается. И так раза два в неделю, утомляет. Версии разные (3.7Dh, 3.5Bk, 2.2Ia). Питание гарантированное, резервные батареи подключены.
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8753 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
Ну скажем, за все время производства этих АТС, такой картины не наблюдалось. Они у вас не вверх ногами случайно висят, блок с процессором нижний?
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 189 Регистрация: 26.8.2008 Пользователь №: 11715 ![]() |
Само собой. Если задаете такие вопросы, хочу сообщить я не блондинка.
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1256 Регистрация: 20.4.2009 Из: Большая деревня в Архангельской губернии Пользователь №: 13154 ![]() |
Ну скажем, за все время производства этих АТС, такой картины не наблюдалось. Они у вас не вверх ногами случайно висят, блок с процессором нижний? Леша, у меня стоят неск атс вверх ногами(всмысле блоки местами поменяны), и 100ки и сохи... ничего ни разу такого не случалось. -------------------- Я морской котик- у меня гладкий животик....("Анфиса")
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8753 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
Само собой. Если задаете такие вопросы, хочу сообщить я не блондинка. Это не в обиду, всякое видел. Платы VMIB на атс стоят? Какие версии плат? Расположение плат по ящикам и слотам. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8753 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
Леша, у меня стоят неск атс вверх ногами(всмысле блоки местами поменяны), и 100ки и сохи... ничего ни разу такого не случалось. Угу, ну про Архангельск я вообще не удивляюсь. Удивляюсь, что АТС вообще работают там... Инструкции же писаны не для ломоносовых.... -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, почему на трех станциях LDK-100 постоянно отваливается второй кабинет. В один не прекрасный момент процессорная плата перестает видеть платы во втором кабинете, после перезагрузки все восстанавливается. И так раза два в неделю, утомляет. Версии разные (3.7Dh, 3.5Bk, 2.2Ia). Питание гарантированное, резервные батареи подключены. Такое может быть, например, если станцию включать вручную - сначала первый кабинет ( с процессором), а потом второй. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1256 Регистрация: 20.4.2009 Из: Большая деревня в Архангельской губернии Пользователь №: 13154 ![]() |
Угу, ну про Архангельск я вообще не удивляюсь. Удивляюсь, что АТС вообще работают там... Инструкции же писаны не для ломоносовых.... А че им тут не работать? Ты ж сам одну ставил тут... 9 лет назад ![]() ![]() -------------------- Я морской котик- у меня гладкий животик....("Анфиса")
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8753 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
А че им тут не работать? Ты ж сам одну ставил тут... 9 лет назад ![]() ![]() угу. вверх ногами я точно ставить не мог.... -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 189 Регистрация: 26.8.2008 Пользователь №: 11715 ![]() |
Из трех только в одной стоит VMIB версии платы не помню, но ставила ее во второй кабинет. Есть еще одна особенность во всех станциях ремонтировались блоки питания. А насчет включения вручную, так к АТСкам никто не подходит (так утверждают пользователи). У меня есть подозрения к БП.
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Из трех только в одной стоит VMIB версии платы не помню, но ставила ее во второй кабинет. Есть еще одна особенность во всех станциях ремонтировались блоки питания. А насчет включения вручную, так к АТСкам никто не подходит (так утверждают пользователи). У меня есть подозрения к БП. Все может быть, конечно. Но, мало верится, что во всех трех станциях совершенно одинаковая бяка с БП. И в каких блоках, кстати, стоят отремонтированные БП? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 189 Регистрация: 26.8.2008 Пользователь №: 11715 ![]() |
И в каких блоках, кстати, стоят отремонтированные БП?
Во вторых блоках. |
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
И в каких блоках, кстати, стоят отремонтированные БП? Во вторых блоках. Ок. Попробуйте в какой-нибудь станции поменять БП в блоках. Если дело в этом, то станция целиком будет отваливаться. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 189 Регистрация: 26.8.2008 Пользователь №: 11715 ![]() |
Так значит не уйти от тяжелой грязной работы? Жаль,что БП в сотках не так просто выдернуть.
|
|
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 ![]() |
резервные батареи подключены. А тумблер на резервные батареи включен? Попробовать на блоке выключить основное питание и провертить работу с имитацией отключения электропитания.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Так значит не уйти от тяжелой грязной работы? Жаль,что БП в сотках не так просто выдернуть. Причину то выявить надо. Если есть подозрения на БП, значит надо попробовать поменять... А БП выдернуть, в общем то, и не сложно. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Причину то выявить надо. Если есть подозрения на БП, значит надо попробовать поменять... А БП выдернуть, в общем то, и не сложно. А в100-ке есть LMU? Может платы плохо стоят или кабель отходит... У меня на одной из АТС отваливался 3-ий KSU. Местный связист доставал SLIB, а вместо нее выдернул LMU зачем-то, а вставил криво... -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8753 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
А в100-ке есть LMU? Может платы плохо стоят или кабель отходит... У меня на одной из АТС отваливался 3-ий KSU. Местный связист доставал SLIB, а вместо нее выдернул LMU зачем-то, а вставил криво... нет, там только кабель LCU называемый. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
нет, там только кабель LCU называемый. Угу... И этот кабель тоже может быть неплотно включен в разъем... ![]() -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8753 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
Угу... И этот кабель тоже может быть неплотно включен в разъем... ![]() И так три раза... -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 3:55 |