IP LDK300 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
IP LDK300 |
31.5.2013, 20:25
Сообщение
#21
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Господа.... Сбросил настройки в ноль.... Все переустановил не трогая каких либо важных параметров. Все равно обрывает связь как захочет... То дает поговорить больше минуты-двух после перезапуска (иногда), а то обрывает и через 30 сек. Может и 47 секунд дать поговорить. Короче хрень какая то.... Куда смотреть? Как протестить? Вообще ничего не понимаю. Обрыв идет на дектах. Раз хрень, так может проще вызвать спецов для поиска и устранения проблемы на месте?? Тем паче, что в Москве их нетрудно найти... Так можно долго гаданием заниматься. Уточним: На каких "дектах" происходит обрыв?? У вас в станции стоит плата WTIM с ретрансляторами (т.е. система микросотовой связи) или просто Домашний DECT (отдельные трубки, базы которых подключены к станции через SLT порты)?? О составе станции ничего неизвестно. Раньше в этом же месте DECT работал нормально или же станцию в этом месте только недавно поставили (новая для вас площадка)?? А внутр. вызовы (трубка- трубка) тоже прерываются?? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
31.5.2013, 20:40
Сообщение
#22
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 69 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва Пользователь №: 15767 |
Раз хрень, так вызывайте спецов... Тем паче, что в Москве их нетрудно найти... Так можно только гаданием заниматься. На каких "дектах" происходит обрыв?? У вас в станции стоит плата WTIM с ретрансляторами (т.е. система микросотовой связи) или просто Домашний DECT (отдельные трубки, базы которых подключены к станции через SLT порты)?? А внутр. вызовы (трубка- трубка) тоже прерываются?? По натуре своей привык сам разбираться (учится). ))) Просто интересно. Построена система микросотовой связи на базе плат WTIB с ретрансляторами (всего установлено 4 из 8 ретрансляторов). На одном ретрансляторе в режиме ожидания висит около 15 трубок. Пиковая нагрузка на ретранслятор не превышает порога в 5 одновременных разговоров. Может как вариант поможет инфа, что могу это отчасти связать с установкой в систему платы AAIBE. Как то вроде после этого начались траблы. 15 минут назад ее вытащил и в ПГМ 101 выставил пустой слот в параметрах, куда она была воткнута. Произведя несколько (3-5) звонков, косяков с обрывом не наблюдал. Но есть еще один момент, который я подправил так сказать до тестов. В системе установлено: 1 DSIB 2 SLIB2E 3 4 AAIBE (которая сейчас отключена программно и физически вынута.). 5 6 CLCOB8 7 WTIB 8 SLIB48 Это допы к этим платам: Доп модули DTRU (GDK-34) DTRU4 CPTU4 WTIU В ПГМ 103 в параметрах STA BOARD идет следующая последовательность портов: 1, 2, 8, 7 В ПГМ 104 сначала в порту 1 фигурировал только системный телефон, далее порты со 2 по 30 были пустые, а далее идут номера DECT связи. Я заполнил порты со 2 по 30 номера внутренней связи. Собсна на этом и закончил "модернизацию". После этого как раз и совершал те 3-5 звонков которые нормально отработали. Может быть конфликт между платой AAIBE и системой в целом, который может приводить к обрыву звонка? Надеюсь поможет данная инфа. |
|
|
31.5.2013, 20:47
Сообщение
#23
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Может быть конфликт между платой AAIBE и системой в целом, который может приводить к обрыву звонка? Надеюсь поможет данная инфа. Может. Какая версия софта на самой плате AAIBE ?? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
31.5.2013, 21:01
Сообщение
#24
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Может. Какая версия софта на самой плате AAIBE ?? Мдя... Процесс затягивается... Короче версия на AAIBE должна быть 3.0B или 3.0С. Если стоит старая версия 3.0A, то есть вероятность, что причина в этом. Версию "A" нужно менять. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
1.6.2013, 9:50
Сообщение
#25
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 69 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва Пользователь №: 15767 |
Мдя... Процесс затягивается... Короче версия на AAIBE должна быть 3.0B или 3.0С. Если стоит старая версия 3.0A, то есть вероятность, что причина в этом. Версию "A" нужно менять. Действительно затягивается. Просто вечером домой ушел в надежде что все нормально. Плату автоинформатора вынул, а проблема осталась. сегодня позвонили и опять сказали что идет обрыв., хотя вчера при тестировании несколько звонков прошло нормально. После чего я со спокойной душой свалил домой. Сегодня в экстренном порядке пришлось возвращать старую 60ку.... Не понимаю в чем косяк. Может тогда в настройках в ПГМ423? Я там для сигнала занято и ошибка выставил параметр в 7 единиц. |
|
|
3.6.2013, 13:17
Сообщение
#26
|
|
Ветеран форума Группа: Участники Сообщений: 809 Регистрация: 4.7.2012 Из: г.Архангельск Пользователь №: 17724 |
А зачем Вы в 423 программе меняли параметры ? Лучше поставьте отбойники и в 142 программе F13 поставьте 4
|
|
|
3.6.2013, 13:21
Сообщение
#27
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 69 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва Пользователь №: 15767 |
|
|
|
3.6.2013, 13:23
Сообщение
#28
|
|
Ветеран форума Группа: Участники Сообщений: 809 Регистрация: 4.7.2012 Из: г.Архангельск Пользователь №: 17724 |
Что бы CPTU правильно определял параметры занято на линии от провайдера. Лучше поставьте отбойники и в 142 программе F13 поставьте 4 а в 423 верните умолчания. Я на LDK 100 пытался в 423 пробовать бесполезно. У меня с Билайном проблемы были. Сейчас с отбойниками все нормально. Покупал отбойники Telest TDK прямо в кроновские плинты вставляются.Вроде ничего. |
|
|
3.6.2013, 13:26
Сообщение
#29
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 69 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва Пользователь №: 15767 |
Лучше поставьте отбойники и в 142 программе F13 поставьте 4 а в 423 верните умолчания. Я на LDK 100 пытался в 423 пробовать бесполезно. Ну я бы не сказал что бесполезно. До "регулировки" сигнал занято вообще не воспринимала АТС. После того, как поставил значения, которые были в 60-ке, стала определять сигнал занято на линии и отбивать ее. Только теперь судя по всему и отрубает просто так, от нечего делать. Параметры линии выкладывал ранее, которые провайдер нарисовал в письме. |
|
|
3.6.2013, 13:35
Сообщение
#30
|
|
Ветеран форума Группа: Участники Сообщений: 809 Регистрация: 4.7.2012 Из: г.Архангельск Пользователь №: 17724 |
Да ребята со стороны провайдера сами бывают не знают что прислать А с экспириментами по программе 423 у меня тоже сбросы были поэтому я это бросил- заниматься гаданием на кофейной гуще и поставил отбойники. Теперь все работает и претензий нет.
|
|
|
3.6.2013, 13:58
Сообщение
#31
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 69 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва Пользователь №: 15767 |
Да ребята со стороны провайдера сами бывают не знают что прислать А с экспириментами по программе 423 у меня тоже сбросы были поэтому я это бросил- заниматься гаданием на кофейной гуще и поставил отбойники. Теперь все работает и претензий нет. Хммм... Усек.... Сейчас попробую крутануть обратно... Правда значения не помню какие по умолчанию. Полез в инструкцию. |
|
|
3.6.2013, 14:08
Сообщение
#32
|
|
Ветеран форума Группа: Участники Сообщений: 809 Регистрация: 4.7.2012 Из: г.Архангельск Пользователь №: 17724 |
К сожалению насколько я знаю но могу и ошибаться - сигнал"отбой" в странах СНГ в линию не детектируется. Поэтому и нужны отбойники когда CPTU не справляется.
|
|
|
3.6.2013, 14:24
Сообщение
#33
|
|
Ветеран форума Группа: Участники Сообщений: 809 Регистрация: 4.7.2012 Из: г.Архангельск Пользователь №: 17724 |
Да кстати у Вас какая страна стоит? Россия или Корея?
|
|
|
3.6.2013, 16:03
Сообщение
#34
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 69 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва Пользователь №: 15767 |
|
|
|
3.6.2013, 16:49
Сообщение
#35
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 69 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва Пользователь №: 15767 |
|
|
|
3.6.2013, 19:52
Сообщение
#36
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Версия на плате AAIBE 3.0B. ОК. Значит в этом случае AAIB не может влиять на работу WTIB. Ну, можно снять трассировку вызовов по СО-линиям. Может, тогда что-нибудь прояснится о причине разъединения. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
3.6.2013, 20:24
Сообщение
#37
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 69 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва Пользователь №: 15767 |
|
|
|
3.6.2013, 21:26
Сообщение
#38
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Подскажите плиз как... Буду признателен. См. доку по диагностике, выложенную здесь на сайте, в разделе Download. См. Консольную программу Monitor. Команда на трассировку : t b XX (где ХХ - номер слота CLCOB) Также см. ПГМ 175/6 - ПОРТ ввода/ вывода для трассировки. И DIP-переключатель №3 на MPB должен быть в положении OFF для выдачи трассировки. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
4.6.2013, 10:20
Сообщение
#39
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 69 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва Пользователь №: 15767 |
Сделал трассировку.... Позвонил в 11:05. Проговорил 1:33 и звонок слетел. Вчера вечером делал кучу звонков (после работы) и ни один не оборвался.
Прикрепленные файлы
|
|
|
4.6.2013, 11:24
Сообщение
#40
|
|
Ветеран форума Группа: Участники Сообщений: 809 Регистрация: 4.7.2012 Из: г.Архангельск Пользователь №: 17724 |
Посмотрите всеже 142 программе F13 - таймер детектирования разрыва шлейфа должен быть 0. мне все же кажется что где то у вас с таймерами что то не то или неустойчивый прием трубок и при резких поворотах и движениях у вас происходит обрыв связи
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2024, 4:54 |