ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V  < 1 2 3 4 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> IP LDK300
adamedik
сообщение 4.6.2013, 11:29
Сообщение #41


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 809
Регистрация: 4.7.2012
Из: г.Архангельск
Пользователь №: 17724



у меня было что то похожее на GDK 20 но там был неустойчивый прием в дальних кабинетах и пришлось поставить аккумуляторы на 2000Ah
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Витамин
сообщение 4.6.2013, 11:32
Сообщение #42


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 69
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 15767



Цитата(adamedik @ 4.6.2013, 12:24) *
Посмотрите всеже 142 программе F13 - таймер детектирования разрыва шлейфа должен быть 0. мне все же кажется что где то у вас с таймерами что то не то или неустойчивый прием трубок и при резких поворотах и движениях у вас происходит обрыв связи

Open Loop равен 0. ((( Еще один странный момент есть. Если на системном телефоне в ПГМ 142 всего 16 клавиш работают, то на PC ADMIN есть еще одно значение, которое через системный телефон не редактируется. Но его я выставлял и в OFF и в ON, но толку никакого.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  142_1.jpg ( 98,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  142_2.jpg ( 102,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Витамин
сообщение 4.6.2013, 11:38
Сообщение #43


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 69
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 15767



Это скрин 180 программы. Блин... На вторую картинку места не хватает....

Изыскал ресурс... )
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  180_182_2.jpg ( 73,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Витамин
сообщение 4.6.2013, 11:43
Сообщение #44


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 69
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 15767



Граждане.... Хоть трассировку прально сделал? Видно по ней чего нить? А то я смотрю в руководство по мониторингу, там вообще другие параметры и форма предоставления отчета.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
adamedik
сообщение 4.6.2013, 11:46
Сообщение #45


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 809
Регистрация: 4.7.2012
Из: г.Архангельск
Пользователь №: 17724



Цитата(Витамин @ 4.6.2013, 11:32) *
Open Loop равен 0. ((( Еще один странный момент есть. Если на системном телефоне в ПГМ 142 всего 16 клавиш работают, то на PC ADMIN есть еще одно значение, которое через системный телефон не редактируется. Но его я выставлял и в OFF и в ON, но толку никакого.

это F18 контроль внешних линий
4.2.3.18 Распознавание акустических сигналов «Занято»/«Ошибка» с
помощью модуля CPTU (Busy/Error CPT)
Описание
Если данный параметр установлен в ON, система ipLDK разрывает линию при обнаружении
сигнала «Занято» или «Ошибка» во время разговора. (Только для аналоговых линий).
Значение : YES=1 / NO=0
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 4.6.2013, 12:05
Сообщение #46


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Витамин @ 4.6.2013, 11:32) *
Open Loop равен 0. ((( Еще один странный момент есть. Если на системном телефоне в ПГМ 142 всего 16 клавиш работают, то на PC ADMIN есть еще одно значение, которое через системный телефон не редактируется. Но его я выставлял и в OFF и в ON, но толку никакого.

Потому что у вас версия PC-Admin'а не соответствует версии прошивки в станции.
В станции стоит версия 3.6, а версия PC-Admin'а - более новая. Поэтому отображается параметр, которого реально в станции нет. А это как раз нужный параметр.
В версии 3.6 параметра Busy/Error нет. CPTU срабатывает только при автодозвоне (ACNR), при воспроизведении голоc. приветствия DISA и при соединении типа CO-CO (в ПГМ160/16).
Потом ПГМ160/16 перенесли в ПГМ142 (Busy/Error) и применили ко всем типам вызовов. Т.е. в версии 3.6 нет опции Busy/Error.

- Вы уверенны, что сейчас CPTU детектирует сигнал Занято и отбивает линию в нормальной ситуации ?? Мне кажется, что CPTU отбивает линию случайным образом.

- Уже несколько раз вам писали, что в LDK отбойники CPTU работают плохо!! Все, кому требовалось отбивать входящие линии по "занято", использовали внешние отбойники.

- узнайте у провайдера, может быть их оборудование способно выдавать кратковременный разрыв шлейфа (CPC). Тогда и внешние отбойники не нужны. Нужно просто включить Open Loop Detect.

- А пока попробуйте просто снять модуль CPTU4 с платы CLCOB8, чтобы полностью удалить CPTU.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Витамин
сообщение 4.6.2013, 12:11
Сообщение #47


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 69
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 15767



Цитата(harris @ 4.6.2013, 13:05) *
- узнайте у провайдера, может быть их оборудование способно выдавать кратковременный разрыв шлейфа (CPC). Тогда и внешние отбойники не нужны. Нужно просто включить Open Loop Detect.


Вот что они присылали на мой запрос по параметрам линии:
"Dial tone: 425@-10,425@-10;10(*/0/1+2)
Ringback tone: 425@-10,425@-10;*(1/4/1+2)
Busy tone: 425@-10,425@-10;10(.4/.4/1+2)
Reorder tone: 425@-10,425@-10;10(.2/.2/1+2)

CPC duration: 0
CPC delay: 2"

Значит ли последняя строчка, что если я в Open Loop выставлю значение в 2 единицы, то все будет работать?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Витамин
сообщение 4.6.2013, 12:13
Сообщение #48


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 69
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 15767



Цитата(harris @ 4.6.2013, 13:05) *
- Вы уверенны, что сейчас CPTU детектирует сигнал Занято и отбивает линию в нормальной ситуации ?? Мне кажется, что CPTU отбивает линию случайным образом.

На самом деле не совсем уверен, но проверить это не получается возможным (как мне кажется).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 4.6.2013, 12:30
Сообщение #49


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Витамин @ 4.6.2013, 12:11) *
Вот что они присылали на мой запрос по параметрам линии:

CPC duration: 0
CPC delay: 2"

Значит ли последняя строчка, что если я в Open Loop выставлю значение в 2 единицы, то все будет работать?

Мне непонятно, что означают эти строчки. Это провайдер должен вам пояснить.

По мне, так Duration= 0 означает, что никакой длительности разрыва шлейфа нет.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
adamedik
сообщение 4.6.2013, 14:57
Сообщение #50


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 809
Регистрация: 4.7.2012
Из: г.Архангельск
Пользователь №: 17724



Сигналы выдаваемые АТС - можно почитать [attachment=1420:________...________.doc]
Лучше вообще как говорит Harris отключить все что касается CPTU и поставить внешние отбойники потому что CPTU у Aria Soho и LDK60 совсем другие чем у LDK.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Витамин
сообщение 4.6.2013, 16:55
Сообщение #51


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 69
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 15767



Цитата(harris @ 4.6.2013, 13:05) *
- А пока попробуйте просто снять модуль CPTU4 с платы CLCOB8, чтобы полностью удалить CPTU.

Снял. Теперь вообще позвонить не могу. Ни входящий, ни исходящий не проходит. Пишет отбой линии...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 4.6.2013, 17:24
Сообщение #52


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Витамин @ 4.6.2013, 16:55) *
Снял. Теперь вообще позвонить не могу. Ни входящий, ни исходящий не проходит. Пишет отбой линии...

ХЗ... Непонятно, что там у вас происходит.
Конфиг покажите.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Витамин
сообщение 4.6.2013, 17:40
Сообщение #53


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 69
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 15767



Цитата(harris @ 4.6.2013, 18:24) *
ХЗ... Непонятно, что там у вас происходит.
Конфиг покажите.

Я прошу прощения за моя неосведомленность, но КАК?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 4.6.2013, 17:47
Сообщение #54


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Витамин @ 4.6.2013, 17:40) *
Я прошу прощения за моя неосведомленность, но КАК?

Что как?? Скачать файл конфига выложить на файлообменник.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Витамин
сообщение 4.6.2013, 18:21
Сообщение #55


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 69
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 15767



Цитата(harris @ 4.6.2013, 18:47) *
Что как?? Скачать файл конфига выложить на файлообменник.

Я прошу прощения... Файл конфига идет с расширением USR?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 4.6.2013, 18:24
Сообщение #56


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Витамин @ 4.6.2013, 18:21) *
Я прошу прощения... Файл конфига идет с расширением USR?

Да.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Витамин
сообщение 4.6.2013, 18:29
Сообщение #57


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 69
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 15767



Цитата(harris @ 4.6.2013, 19:24) *
Да.

Спс...
Ссыль на файл : http://redpost.mts.ru/dl/87VpJ0Fd/ea19ceb5...aa776bb3751dcf7
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 4.6.2013, 19:01
Сообщение #58


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Витамин @ 4.6.2013, 18:29) *

Я ничего критического не нашел, кроме того, что у Вас включен Open Loop Detect (таймер Open Loop - ПГМ142/13 - не равен 0). Выключите опцию Open Loop (поставьте таймер = 0).

Откуда вы получаете СО-линии?? От городского ввода или от какого-либо IP-шлюза?
Попробуйте проверить СО-порты, подключив их к портам SLT станции (т.е. портами SLT иммитировать городскую линию). Проверьте, как будет работать в этом случае, будет ли проявляться обрывы связи.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 4.6.2013, 19:47
Сообщение #59


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Витамин @ 4.6.2013, 11:43) *
Граждане.... Хоть трассировку прально сделал? Видно по ней чего нить? А то я смотрю в руководство по мониторингу, там вообще другие параметры и форма предоставления отчета.

Трассировка была снята правильно. Насколько я могу судить по ней, то линия отбивалась по сигналу от CPTU. Но что там CPTU уловил на линии - сие неизвестно.
Поэтому я и предложил снять CPTU.
Однако есть нюанс.
Сама плата VMIB/AAIB детектирует акустические сигналы на линии. Т.е. пока линия проключена на VMIB/AAIB, то DSP на ней используется также для определения акустики Busy/Error.
А модуль CPTU на плате LCOB работает тогда, когда уже канал VMIB/AAIB отключен от СО-линии.
В вашем случае срабатывал как раз CPTU.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Витамин
сообщение 4.6.2013, 20:34
Сообщение #60


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 69
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва
Пользователь №: 15767



Цитата(harris @ 4.6.2013, 20:01) *
Я ничего критического не нашел, кроме того, что у Вас включен Open Loop Detect (таймер Open Loop - ПГМ142/13 - не равен 0). Выключите опцию Open Loop (поставьте таймер = 0).

Откуда вы получаете СО-линии?? От городского ввода или от какого-либо IP-шлюза?
Попробуйте проверить СО-порты, подключив их к портам SLT станции (т.е. портами SLT иммитировать городскую линию). Проверьте, как будет работать в этом случае, будет ли проявляться обрывы связи.

Ну хоть приятно слышать, что особо не накосячил. ))) Open Loop я сам выставил в неравно 0 потому как подумал, что те параметры, которые прислал провайдер по телефонии, как раз будут к "месту". Хотя на саму связь помоему не влияло. В момент трассировки звонка, этот параметр был равен 0.
СО линии мы получаем с IP-шлюза.
Про порты SLT... В целом понял... Потом, грубо говоря, надо позвонить на этот внутренний номер и таким образом мы сгенерируем вызывной сигнал? Просто боюсь спалить чего нить. )))

Почему же после отключения платы CPTU сейчас происходит такая беда с обрывом на линии?

И еще вопрос попутно... Можно ли обжимать провода, когда с другой стороны коннекторы воткнуты в платы на АТС (WTIB, DSIB и прочее)?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 13.6.2024, 16:53