Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 16 Регистрация: 24.1.2008 Пользователь №: 8114 ![]() |
Нигде не нашел в доках реализацию ф-ии переключения CO -> STA при пропадании питания для CSB316. Для CHB308 в док-ии это указано. К сожалению проверить "в живую" на CSB316 сейчас нет возможности.
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Нигде не нашел в доках реализацию ф-ии переключения CO -> STA при пропадании питания для CSB316. Для CHB308 в док-ии это указано. К сожалению проверить "в живую" на CSB316 сейчас нет возможности. Да, CSB316 тоже поддерживает функцию PFT так же, как плата CHB308: при пропадании питания 1-ый СО-порт этой платы будет проключен напрямую на 8-ой порт SLT этой же платы. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 16 Регистрация: 24.1.2008 Пользователь №: 8114 ![]() |
Да, CSB316 тоже поддерживает функцию PFT так же, как плата CHB308: при пропадании питания 1-ый СО-порт этой платы будет проключен напрямую на 8-ой порт SLT этой же платы. Примерно так и думал, но нигде не мог найти подтверждения и проверить не мог. Спасибо за помощь. |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 809 Регистрация: 4.7.2012 Из: г.Архангельск Пользователь №: 17724 ![]() |
Да, CSB316 тоже поддерживает функцию PFT так же, как плата CHB308: при пропадании питания 1-ый СО-порт этой платы будет проключен напрямую на 8-ой порт SLT этой же платы. Уважаемый harris поясните пожалуйста - при выключении питания на станции городская линия 1СО оказывается на 8 порту SLT материнской платы , а СО4(СО1 на плате CSB316) оказывается на 8 порту SLT платы расширения CSB316? Так? |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Уважаемый harris поясните пожалуйста - при выключении питания на станции городская линия 1СО оказывается на 8 порту SLT материнской платы , а СО4(СО1 на плате CSB316) оказывается на 8 порту SLT платы расширения CSB316? Так? Ну, примерно так... ![]() ![]() Поэтому правильнее говорить о 1-ом СО-порте на данной плате. PFT на станции Aria Soho - это по сути функция самой платы (CHB308, MBU, CSB316), т.е. функция "железа". Схема каждой из этих плат сделана так, что при отсутствии питания на плате её 1-ый СО-порт проключен непосредственно на 8-ой абонентский порт этой же платы. Ну, просто стоит реле на плате, и если тока в цепи управления реле нет, то внутри платы порт СО1 соединен с портом STA8. Можете просто вытащить плату из станции и прозвонить тестером контакты этих портов, чтобы убедиться. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 809 Регистрация: 4.7.2012 Из: г.Архангельск Пользователь №: 17724 ![]() |
Ну, примерно так... ![]() ![]() Поэтому правильнее говорить о 1-ом СО-порте на данной плате. PFT на станции Aria Soho - это по сути функция самой платы (CHB308, MBU, CSB316), т.е. функция "железа". Схема каждой из этих плат сделана так, что при отсутствии питания на плате её 1-ый СО-порт проключен непосредственно на 8-ой абонентский порт этой же платы. Ну, просто стоит реле на плате, и если тока в цепи управления реле нет, то внутри платы порт СО1 соединен с портом STA8. Можете просто вытащить плату из станции и прозвонить тестером контакты этих портов, чтобы убедиться. Спасибо harris за развернутый ответ! ![]() |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 3:21 |