ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Виснут цифровые телефоны
adamedik
сообщение 25.3.2014, 8:37
Сообщение #21


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 809
Регистрация: 4.7.2012
Из: г.Архангельск
Пользователь №: 17724



У Вас в 3 KSU одни CLCOB8 стоят есть смысл поставить туда пару DTIB24.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Avangard
сообщение 25.3.2014, 9:35
Сообщение #22


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 32
Регистрация: 16.7.2013
Пользователь №: 18835



Цитата(adamedik @ 25.3.2014, 8:37) *
У Вас в 3 KSU одни CLCOB8 стоят есть смысл поставить туда пару DTIB24.

Опять переназначать порты? Не моих мозгов это дело, уже сколько раз жаловались на сбитые флексы, больше не хочу.

Но буду иметь в виду, спасибо.

Уже сутки прошли с тех пор, как вытащил по плате с пятого и шестого KSU, полёт нормальный.

А, кстати, небольшой оффтоп. У всех проблемы с работой с флексами в PCAdmin? После каждой забитой кнопки станция обрывает подключение, приходится переподключаться - очень много времени занимает.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
adamedik
сообщение 25.3.2014, 14:32
Сообщение #23


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 809
Регистрация: 4.7.2012
Из: г.Архангельск
Пользователь №: 17724



А какой у Вас PC Admin?У меня PC Admin GSNAD-C.9Ef работает нормально и проблем с программированием нет. Скачан с сайта Арткома.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Avangard
сообщение 25.3.2014, 14:42
Сообщение #24


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 32
Регистрация: 16.7.2013
Пользователь №: 18835



У меня PC Admin GSNAD-3.9Aq, прошивка материнки - GS60P-3.9Da
Подкиньте ссылку на свою версию, попробую хоть.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
adamedik
сообщение 25.3.2014, 14:52
Сообщение #25


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 809
Регистрация: 4.7.2012
Из: г.Архангельск
Пользователь №: 17724



Цитата(Avangard @ 25.3.2014, 15:42) *
У меня PC Admin GSNAD-3.9Aq, прошивка материнки - GS60P-3.9Da
Подкиньте ссылку на свою версию, попробую хоть.

На сайте Арткома в разделе Download выберите АТС - LDK300 и там в разделе программы скачайте PCAdmin-программа для администрирования АТС она там самая последняя в списке и по моему последней версии C.9Ia
А на счет перестановки плат подумайте smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 25.3.2014, 15:18
Сообщение #26


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Avangard @ 25.3.2014, 9:35) *
Опять переназначать порты? Не моих мозгов это дело, уже сколько раз жаловались на сбитые флексы, больше не хочу.

Но буду иметь в виду, спасибо.

Уже сутки прошли с тех пор, как вытащил по плате с пятого и шестого KSU, полёт нормальный.

А, кстати, небольшой оффтоп. У всех проблемы с работой с флексами в PCAdmin? После каждой забитой кнопки станция обрывает подключение, приходится переподключаться - очень много времени занимает.

У меня на LDK-600 такая же байда. На всех версиях, начиная 3.7 и до последней 3.9Da, соответсвенно менялись и админы, при работе с прг.115, после нажатия Update админ виснет. Может секнд через 30 заработать, а может уйти в обрыв. Причем, с этим же админом работаю у даленно еще с 5-ю LDK-300 и на всех АТС прг.115 работает нормально. Получается быстрей забить кнопки с системника.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 25.3.2014, 15:22
Сообщение #27


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(adamedik @ 25.3.2014, 14:52) *
На сайте Арткома в разделе Download выберите АТС - LDK300 и там в разделе программы скачайте PCAdmin-программа для администрирования АТС она там самая последняя в списке и по моему последней версии C.9Ia
А на счет перестановки плат подумайте smile.gif

Самая последняя версия - C.9Ib.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
adamedik
сообщение 25.3.2014, 17:28
Сообщение #28


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 809
Регистрация: 4.7.2012
Из: г.Архангельск
Пользователь №: 17724



Цитата(ЛыЖник @ 25.3.2014, 16:18) *
У меня на LDK-600 такая же байда. На всех версиях, начиная 3.7 и до последней 3.9Da, соответсвенно менялись и админы, при работе с прг.115, после нажатия Update админ виснет. Может секнд через 30 заработать, а может уйти в обрыв. Причем, с этим же админом работаю у даленно еще с 5-ю LDK-300 и на всех АТС прг.115 работает нормально. Получается быстрей забить кнопки с системника.

А на сайте Арткома только C.9Ia smile.gif Я тоже в целях экономии времени и "лености" назначаю кнопки с системника. telephone.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ava
сообщение 27.3.2014, 8:00
Сообщение #29


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 123
Регистрация: 24.3.2009
Пользователь №: 13030



Цитата(adamedik @ 25.3.2014, 17:28) *
А на сайте Арткома только C.9Ia smile.gif Я тоже в целях экономии времени и "лености" назначаю кнопки с системника. telephone.gif

А мы не могем прописать кнопки с системника, виснут все цифровики, потом станция уходит в рестарт!
Вообще это серьезная проблема (с зависанием системных тел.) мы пробовали всеё от электрики до замены проводов до аппарата... Может проблема в "подыхании" элементной базы? Станции 7 лет, проблеме год.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 27.3.2014, 8:38
Сообщение #30


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(ava @ 27.3.2014, 8:00) *
А мы не могем прописать кнопки с системника, виснут все цифровики, потом станция уходит в рестарт!
Вообще это серьезная проблема (с зависанием системных тел.) мы пробовали всеё от электрики до замены проводов до аппарата... Может проблема в "подыхании" элементной базы? Станции 7 лет, проблеме год.

У меня часть АТС (два KSU, в них одна плата DKTU и одна DSIB) установлены в 2004 году. Некоторые цифровые порты работают с системниками на расстоянии порядка 350 метров в других зданиях по обычному кабелю ТПП. Кабель идет по ведомственно канализации. Разводка внутри здания ессесно не по витухе. Бывает, что телефоны подвисают, но это редко. Лечится передергиванием шнурка в телефоне. Вам, может быть, первоначально проверить количество тайм-слотов в железе или конфликты? Ну пост вы наверное читали... derisive.gif


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ava
сообщение 27.3.2014, 10:09
Сообщение #31


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 123
Регистрация: 24.3.2009
Пользователь №: 13030



Цитата(ЛыЖник @ 27.3.2014, 8:38) *
У меня часть АТС (два KSU, в них одна плата DKTU и одна DSIB) установлены в 2004 году. Некоторые цифровые порты работают с системниками на расстоянии порядка 350 метров в других зданиях по обычному кабелю ТПП. Кабель идет по ведомственно канализации. Разводка внутри здания ессесно не по витухе. Бывает, что телефоны подвисают, но это редко. Лечится передергиванием шнурка в телефоне. Вам, может быть, первоначально проверить количество тайм-слотов в железе или конфликты? Ну пост вы наверное читали... derisive.gif


Да, здравствуйте, Лыжник!
Давненько здесь. Совершенно согласен, с тем, что работают и по ТПП и по "полевке". И вдруг виснут на "витухе" 30 метров, по которой много лет работали. Замена "старых плат на "старые платы не меняет проблему.
Всегда всем говорил, что по надежности эта станция великолепна. Работает в контейнере у поселков, работает в зданиях при огромных перепадах температуры и очень не стабильном питании, работает в торговых центрах, где уже забыли к ней подходить, потому, что швабры и туалетная бумага перегородили к ней подход! Но, НО, постепенно начинаются проблемы и поэтому сделали вывод о возможном ресурсе элементной базы. Денег как всегда нет на модернизацию связи (зато есть на новые автомобили руководства) и вечные тычки: "ВЫ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТЕ ВОТ И ЗАГУБИЛИ!" Я не часто сейчас сюда захожу, однако не помню за те годы, что бы жаловались на "подвисы".
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 27.3.2014, 15:44
Сообщение #32


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(ava @ 27.3.2014, 10:09) *
Да, здравствуйте, Лыжник!
Давненько здесь. Совершенно согласен, с тем, что работают и по ТПП и по "полевке". И вдруг виснут на "витухе" 30 метров, по которой много лет работали. Замена "старых плат на "старые платы не меняет проблему.
Всегда всем говорил, что по надежности эта станция великолепна. Работает в контейнере у поселков, работает в зданиях при огромных перепадах температуры и очень не стабильном питании, работает в торговых центрах, где уже забыли к ней подходить, потому, что швабры и туалетная бумага перегородили к ней подход! Но, НО, постепенно начинаются проблемы и поэтому сделали вывод о возможном ресурсе элементной базы. Денег как всегда нет на модернизацию связи (зато есть на новые автомобили руководства) и вечные тычки: "ВЫ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТЕ ВОТ И ЗАГУБИЛИ!" Я не часто сейчас сюда захожу, однако не помню за те годы, что бы жаловались на "подвисы".

ИМХО. Дело не в платах, а в самих ситемниках. АТС обеспечивает работу дежурной части охранного агентства кгруглосуточно. Телефоны LKD-30DS. Если у остальных абонентов особых проблем нет (работают по 8 часов в день и в основном LDP-7024), то в дежурной части за 10 лет отправил на ремонт 3 или 4 телефона. То недогружаются до конца, то висят кнопки раздаются странные завуки. То сам начинает набирать номера и трещать громкой связью. Причина-в основном вылетают приемники в телефоне


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ava
сообщение 27.3.2014, 16:00
Сообщение #33


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 123
Регистрация: 24.3.2009
Пользователь №: 13030



Цитата(ЛыЖник @ 27.3.2014, 15:44) *
ИМХО. Дело не в платах, а в самих ситемниках. АТС обеспечивает работу дежурной части охранного агентства кгруглосуточно. Телефоны LKD-30DS. Если у остальных абонентов особых проблем нет (работают по 8 часов в день и в основном LDP-7024), то в дежурной части за 10 лет отправил на ремонт 3 или 4 телефона. То недогружаются до конца, то висят кнопки раздаются странные завуки. То сам начинает набирать номера и трещать громкой связью. Причина-в основном вылетают приемники в телефоне

УПС! Можно будет посмотреть! Но мы аппараты меняли, проблема оставалась. Грешим на плохую медь, меняли линии и проблема у данного абонента уходила, иногда брали пару за жилу и тоже решался вопрос, но бывало, что не решалось и нет системы и не сталкивался никогда со старением меди.Да, и зависают в том числе 7024 не более двух лет эксплуатации, slt работают без малейших проблем. Так много текста потому, что много встречал таких жалоб и ни разу по моему не было мнения что это и мы потратили много времени и сил чисто из проф. интереса даже создавали лабораторные исследования вносили асимметрию, емкостные помехи, радио частотные; нет однозначного ответа...

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 28.3.2014, 9:13
Сообщение #34


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(ava @ 27.3.2014, 16:00) *
УПС! Можно будет посмотреть! Но мы аппараты меняли, проблема оставалась. Грешим на плохую медь, меняли линии и проблема у данного абонента уходила, иногда брали пару за жилу и тоже решался вопрос, но бывало, что не решалось и нет системы и не сталкивался никогда со старением меди.Да, и зависают в том числе 7024 не более двух лет эксплуатации, slt работают без малейших проблем. Так много текста потому, что много встречал таких жалоб и ни разу по моему не было мнения что это и мы потратили много времени и сил чисто из проф. интереса даже создавали лабораторные исследования вносили асимметрию, емкостные помехи, радио частотные; нет однозначного ответа...

Еще один был случай. Переносили АТС и часть абонентов из одного корпуса завода в другой. Расстояние порядка 300м. Переключали системник директора. На промежуточном кроссе, где стояла раньше АТС, кроссировали новую и старую линию. Отключили телефон и перенесли на новое место. Телефон с большим трудом загрузился. Была искаженная речь, кнопки откзывались работать. После того, как отключили паралллельную линию, телефон стал работать нормально. Наверное дополнительня линия представляла электрическую емкость включенную параллельно телефону.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
adamedik
сообщение 28.3.2014, 11:05
Сообщение #35


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 809
Регистрация: 4.7.2012
Из: г.Архангельск
Пользователь №: 17724



Цитата(ЛыЖник @ 28.3.2014, 10:13) *
Еще один был случай. Переносили АТС и часть абонентов из одного корпуса завода в другой. Расстояние порядка 300м. Переключали системник директора. На промежуточном кроссе, где стояла раньше АТС, кроссировали новую и старую линию. Отключили телефон и перенесли на новое место. Телефон с большим трудом загрузился. Была искаженная речь, кнопки откзывались работать. После того, как отключили паралллельную линию, телефон стал работать нормально. Наверное дополнительня линия представляла электрическую емкость включенную параллельно телефону.

В старых розетках раньше ставили кондер что бы когда был выключен аппарат то вместо обрыва мерилась бы емкость. smile.gif
А у финов раньше выпускались розетки со встроенным звонком и когда абонент случайно выдергивал шнур то звонила розетка и сигнализировала тебе что у тебя аппарат не включен в розетку! Сам такие видел - прикольная штука нам бы в России это не помешало!!! smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V  < 1 2
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 6:15