Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2014 Пользователь №: 19324 ![]() |
Добрый день.
Проблема с MG-300, прошивка GS56M-2.1Ac DEC/12. В станции две платы PRIB(E1), одна VOIB24, шесть DTIB24 и одна SLIB24. Абоненты — сотня LDP-7008D, десяток аналоговых аппаратов разных производителей и два десятка LIP-8002Е. Суть проблемы: при разговоре с внешним абонентом (независимо от канала E1 и типа внутреннего аппарата) через рандомное число секунд (от 20 до 90, на глаз) у внутреннего абонента в трубке — глухая тишина, у внешнего — отбой. Кладём трубку, набираем номер (даже тот же) — опять N секунд разговора, тишина, отбой. При внутренних звонках подобная проблема не наблюдается. Причём ошибка — плавающая: может целый день не возникать, а может — лавиной. Поскольку станция для меня "новая", вопрос: откуда, как и какими средствами отслеживать ошибки? В каком направлении двигаться поэтапно? Может, кто-нибудь уже с подобным сталкивался? -------------------- Morning, Sam.
|
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1166 Регистрация: 29.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 4065 ![]() |
входящий и исходящий вызовы - дефект одинаково или нет?
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
обе платы pri смотрят на одного же провайдера?
включено ли CRC у вас и у провайдера. посмотрите 300 и 301 пгм |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 658 Регистрация: 16.1.2010 Из: г.Самара Пользователь №: 14209 ![]() |
Добрый день. Проблема с MG-300, прошивка GS56M-2.1Ac DEC/12. В станции две платы PRIB(E1), одна VOIB24, шесть DTIB24 и одна SLIB24. Абоненты — сотня LDP-7008D, десяток аналоговых аппаратов разных производителей и два десятка LIP-8002Е. Суть проблемы: при разговоре с внешним абонентом (независимо от канала E1 и типа внутреннего аппарата) через рандомное число секунд (от 20 до 90, на глаз) у внутреннего абонента в трубке — глухая тишина, у внешнего — отбой. Кладём трубку, набираем номер (даже тот же) — опять N секунд разговора, тишина, отбой. При внутренних звонках подобная проблема не наблюдается. Причём ошибка — плавающая: может целый день не возникать, а может — лавиной. Поскольку станция для меня "новая", вопрос: откуда, как и какими средствами отслеживать ошибки? В каком направлении двигаться поэтапно? Может, кто-нибудь уже с подобным сталкивался? Как ведут себя другие абоненты - в это время находящиеся в режиме разговора? |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2014 Пользователь №: 19324 ![]() |
входящий и исходящий вызовы - дефект одинаково или нет? По словам абонентов — да. В обе стороны глючит. -------------------- Morning, Sam.
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2014 Пользователь №: 19324 ![]() |
обе платы pri смотрят на одного же провайдера? включено ли CRC у вас и у провайдера. посмотрите 300 и 301 пгм Потоковые платы смотрят на разных провайдеров. Где посмотреть "включенность" CRC и на что именно смотреть в PGM300/301? Скриншоты: PGM300, PGM301 Поскольку Гугель Всемогущий сегодня чудит, перевыложил на dropbox: PGM300, PGM301 -------------------- Morning, Sam.
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2014 Пользователь №: 19324 ![]() |
Как ведут себя другие абоненты - в это время находящиеся в режиме разговора? Если вопрос о том, идёт ли обрыв сразу у всех абонентов, то нет, у каждого по-своему. -------------------- Morning, Sam.
|
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2014 Пользователь №: 19324 ![]() |
Забыл добавить одну, возможно немаловажную деталь: месяцев восемь станция проработала нормально, и только потом начались описанные проблемы.
-------------------- Morning, Sam.
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
Потоковые платы смотрят на разных провайдеров. Где посмотреть "включенность" CRC и на что именно смотреть в PGM300/301? Скриншоты: PGM300, PGM301 Поскольку Гугель Всемогущий сегодня чудит, перевыложил на dropbox: PGM300, PGM301 у вас платы PRI находятся во 2-м и 12-м слотах. для 12-го слота CRC сейчас выключено. может вы со вторым провайдером и работаете без CRC.узнайте у провайдера |
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2014 Пользователь №: 19324 ![]() |
у вас платы PRI находятся во 2-м и 12-м слотах. для 12-го слота CRC сейчас выключено. может вы со вторым провайдером и работаете без CRC.узнайте у провайдера Узнал. CRC отключено у провайдера. -------------------- Morning, Sam.
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Узнал. CRC отключено у провайдера. На каком потоке прерываются разговоры?? Если на 2-ом потоке, то поменяйте приоритеты синхронизации в ПГМ301, укажите поток слот 12 с первым приоритетом. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2014 Пользователь №: 19324 ![]() |
На каком потоке прерываются разговоры?? Если на 2-ом потоке, то поменяйте приоритеты синхронизации в ПГМ301, укажите поток слот 12 с первым приоритетом. В том-то и дело, что на обоих-двух сразу, и началось это после восьми месяцев стабильной работы и спустя три месяца после того, как в станции что-то программировали. То есть, такое ощущение, что в самой станции что-то засбоило. Через это и главный вопрос темы: как и каким инструментом проверять работу станции/плат, где в логи смотреть, итэдэ. -------------------- Morning, Sam.
|
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1166 Регистрация: 29.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 4065 ![]() |
спеца вызывайте
|
|
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2014 Пользователь №: 19324 ![]() |
Всем спасибо за поддержку, проблема оказалась в каналах связи, а не в станции.
Пропускной способности каналов от обоих операторов одновременно стало не хватать, хотя рост абонентов скачкообразным не был. А станция, стало быть, совсем не при чём. Совсем. Даже накатил конфигурацию, которую считал глючной — после "раширения" каналов работает как часы. Если бы сам не столкнулся, не поверил бы. ![]() -------------------- Morning, Sam.
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2025, 8:37 |