Доброго времени суток,
Возникла потребность расширения абонентов. На данный момент в эксплуатации MFIM100 (iPECS-100 Version : MFIM/GS95M-6.0Dc FEB/14) сейчас приобрел 300 проц., существует ли безболезненный способ перехода, я имею ввиду не программируя полностью заново... кто сталкивался, прошу ПАМАГАЙТЕ! |
|
|
|
5.6.2014, 12:37
Сообщение
#2
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8765 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
программа offline admin.
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
|
5.6.2014, 13:17
Сообщение
#3
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 56 Регистрация: 5.6.2014 Пользователь №: 19452 |
|
|
|
|
5.6.2014, 13:49
Сообщение
#4
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8765 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Спасибо, про offline admin - знаю..., короче насколько я понимаю - берем лопату и в поле в программе offline есть конвертор базы данных. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
|
5.6.2014, 13:52
Сообщение
#5
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15053 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Спасибо, про offline admin - знаю..., короче насколько я понимаю - берем лопату и в поле Зачем лопату? Там есть DB Capacity Expansion -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
5.6.2014, 14:30
Сообщение
#6
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 56 Регистрация: 5.6.2014 Пользователь №: 19452 |
|
|
|
|
5.6.2014, 14:37
Сообщение
#7
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15053 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Спасибо, про "DB Capacity Expansion" - упустил... буду пробать. Еще был бы намного признателен, если бы пошагово вкратце, т.к. только начинаю разбираться. Что пошагово и что вкратце? Про "DB Capacity Expansion"? Вы смотрели? По-моему, там все предельно ясно и просто! -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
5.6.2014, 14:44
Сообщение
#8
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 56 Регистрация: 5.6.2014 Пользователь №: 19452 |
Что пошагово и что вкратце? Про "DB Capacity Expansion"? Вы смотрели? По-моему, там все предельно ясно и просто! Т.е., если я правильно понимаю, беру базу с существующей сотки - далее конвертирую через "DB Capacity Expansion", потом подгружаю на новую 300 и вуаля? Прошу поправить, просто первый раз... |
|
|
|
5.6.2014, 14:53
Сообщение
#9
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15053 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Т.е., если я правильно понимаю, беру базу с существующей сотки - далее конвертирую через "DB Capacity Expansion", потом подгружаю на новую 300 и вуаля? Прошу поправить, просто первый раз... Да -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
5.6.2014, 14:58
Сообщение
#10
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 56 Регистрация: 5.6.2014 Пользователь №: 19452 |
|
|
|
|
5.6.2014, 15:05
Сообщение
#11
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15053 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Спасибо, буду пробовать, о результатах сообщу позже... Вы не первый! Все уже делалось до вас. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
17.6.2014, 12:36
Сообщение
#12
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 56 Регистрация: 5.6.2014 Пользователь №: 19452 |
Доброго времени суток,
прошла рабочая неделя - полет нормальный. Возникла еще небольшая проблема - не отбивается входящий звонок. Конкретнее... входящий звонок внешняя линия, настроено приветствие "DISA", далее после приветствия если не добирают внутреннего звонок заруливает на группу "Ring", где 2 номера секретаря.... Но в случае, если звонок отбивает "вызывающая сторона" - секретарские телефоны продолжают звонить и линия не освобождается, пока не отобьешь руками. Да, в разрыв городских линий стоит отбойник, может где на станции нужно что-то выключить.... ПАМАГАЙТЕ все что мог просмотрел .... в тупике |
|
|
|
17.6.2014, 12:48
Сообщение
#13
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8765 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Open loop timer (пгм 140-142) должен быть чуть меньше чем время отбойника
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
|
17.6.2014, 13:24
Сообщение
#14
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15053 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Open loop timer (пгм 140-142) должен быть чуть меньше чем время отбойника А что, используются внешние отбойники? Тут надо каденцию подстраивать, видимо. Это при условии, что внутренние отбойники включены. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
17.6.2014, 14:07
Сообщение
#15
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 56 Регистрация: 5.6.2014 Пользователь №: 19452 |
|
|
|
|
17.6.2014, 14:52
Сообщение
#16
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8765 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Использую внешний отбойник "BTD4" в разрыв, подскажите где выключить внутренний. не надо. для внешних отбойников только надо выставить open loop timer -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
|
17.6.2014, 15:20
Сообщение
#17
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15053 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
не надо. для внешних отбойников только надо выставить open loop timer Ну, коль используются внешние отбойники, тогда на АТС только Open Loop Detect Timer крутить. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
17.6.2014, 15:37
Сообщение
#18
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 56 Регистрация: 5.6.2014 Пользователь №: 19452 |
|
|
|
|
17.6.2014, 15:45
Сообщение
#19
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15053 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Подскажите пожалуйста какое значение выставлять, если я правильно понимаю в PGM 140-142 Open Loop ..., при том что в характеристиках отбойника время 2сек. Так ув. AXEL же написал, что чуть меньше времени отбойника!. Т.е., в вашем случае чуть меньше 2 сек. Например, 1.8 сек.(в веб 18, так как надо еще помножить на 100 мс). -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
18.6.2014, 8:36
Сообщение
#20
|
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 56 Регистрация: 5.6.2014 Пользователь №: 19452 |
Уважаемые Dron и AXEL,
благодарю вас за помощь. При выставление необходимых параметров (Open Loop - 18) звонок долетает до секретаря, но отбивает линию быстрее (я так понимаю, что не возможно добиться такого эффекта, чтобы пустой звонок вовсе не долетал до секретарской группы). |
|
|
|
![]() ![]() |