Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 123 Регистрация: 12.5.2012 Пользователь №: 17509 ![]() |
Станция из двух блоков. В первом LCOB8 - 2шт., DSIB, SLIB2E - 3шт. Во втором в первом слоте SLIB2E.
Приобрели ещё один LCOB8, установил в 8-й слот, прописал в 101 и в 103. Линии с 17 по 24 прописал в отдельную группу. Проверяю - все линии кроме 20-й работают. При выборе 20-й линии вместо сигнала готовности трёхкратное пиканье, пауза, опять пиканье, пауза и дальше по кругу. Переткнул в 9-й слот, всё прописал - такая же ерунда. Поменял местами LCOBы, из первого блока 1-й слот во второй блок, купленную плату в первый блок. Проблема остаётся во втором блоке, получается дело не в LCOBе. Также проверял обе платы во втором блоке с отключенным амфенолом. На всех линиях кроме 20-й тишина, на 20-й то же самое пиканье. При выборе 20-й линии с системного телефона на дисплее остаётся надпись station 100, дата и время. Кто-нибудь сталкивался с подобным? |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Станция из двух блоков. В первом LCOB8 - 2шт., DSIB, SLIB2E - 3шт. Во втором в первом слоте SLIB2E. Приобрели ещё один LCOB8, установил в 8-й слот, прописал в 101 и в 103. Линии с 17 по 24 прописал в отдельную группу. Проверяю - все линии кроме 20-й работают. При выборе 20-й линии вместо сигнала готовности трёхкратное пиканье, пауза, опять пиканье, пауза и дальше по кругу. Переткнул в 9-й слот, всё прописал - такая же ерунда. Поменял местами LCOBы, из первого блока 1-й слот во второй блок, купленную плату в первый блок. Проблема остаётся во втором блоке, получается дело не в LCOBе. Также проверял обе платы во втором блоке с отключенным амфенолом. На всех линиях кроме 20-й тишина, на 20-й то же самое пиканье. При выборе 20-й линии с системного телефона на дисплее остаётся надпись station 100, дата и время. Кто-нибудь сталкивался с подобным? А что туда подключено? Пробовали аппаратом стать на линию, которая подключена к СО20 и послушать без АТС? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 123 Регистрация: 12.5.2012 Пользователь №: 17509 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Станция из двух блоков. В первом LCOB8 - 2шт., DSIB, SLIB2E - 3шт. Во втором в первом слоте SLIB2E. Приобрели ещё один LCOB8, установил в 8-й слот, прописал в 101 и в 103. Линии с 17 по 24 прописал в отдельную группу. Проверяю - все линии кроме 20-й работают. При выборе 20-й линии вместо сигнала готовности трёхкратное пиканье, пауза, опять пиканье, пауза и дальше по кругу. Переткнул в 9-й слот, всё прописал - такая же ерунда. Поменял местами LCOBы, из первого блока 1-й слот во второй блок, купленную плату в первый блок. Проблема остаётся во втором блоке, получается дело не в LCOBе. Также проверял обе платы во втором блоке с отключенным амфенолом. На всех линиях кроме 20-й тишина, на 20-й то же самое пиканье. При выборе 20-й линии с системного телефона на дисплее остаётся надпись station 100, дата и время. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Это характерно для цифровых ГАТС. В магистральном кабеле, через который подаются аналоговые номера, случается КЗ на паре или сообщение между парами. Некоторые цифровые ГАТС контролируют такое явление, отключают "готовность" со свое комплекта и периодически посылает специальный сигнал ("вы слышите его как пиканье). По таймауту ГАТС отключает такой комплект и выдает аварию. В вашем случае: надо послушать сигнал на паре. Нет готовности-заявку в бюро ремонта. Если готовность есть, а при подключении к плате LCOB слышится фигня-значит неисправен порт на плате. Короче, действуйте в данном направлении... -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
Это характерно для цифровых ГАТС. В магистральном кабеле, через который подаются аналоговые номера, случается КЗ на паре или сообщение между парами. Некоторые цифровые ГАТС контролируют такое явление, отключают "готовность" со свое комплекта и периодически посылает специальный сигнал ("вы слышите его как пиканье). По таймауту ГАТС отключает такой комплект и выдает аварию. В вашем случае: надо послушать сигнал на паре. Нет готовности-заявку в бюро ремонта. Если готовность есть, а при подключении к плате LCOB слышится фигня-значит неисправен порт на плате. Короче, действуйте в данном направлении... так он пишет, что отключил от LCOBa кабель с амфинолом.... |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 123 Регистрация: 12.5.2012 Пользователь №: 17509 ![]() |
Это характерно для цифровых ГАТС. В магистральном кабеле, через который подаются аналоговые номера, случается КЗ на паре или сообщение между парами. Некоторые цифровые ГАТС контролируют такое явление, отключают "готовность" со свое комплекта и периодически посылает специальный сигнал ("вы слышите его как пиканье). По таймауту ГАТС отключает такой комплект и выдает аварию. В вашем случае: надо послушать сигнал на паре. Нет готовности-заявку в бюро ремонта. Если готовность есть, а при подключении к плате LCOB слышится фигня-значит неисправен порт на плате. Короче, действуйте в данном направлении... Городских номеров для этой платы пока нет, для проверки платы использовал один из номеров, подключенных к LDK-100. Этот номер рабочий, с ним нет проблем. Я же написал, что проблема остаётся во втором блоке, купленная плата в первом блоке исправна по всем портам. Ситуация отдалённо напоминает режим DND на внутреннем номере. Может СО20 находится в каком-то режиме? |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
Городских номеров для этой платы пока нет, для проверки платы использовал один из номеров, подключенных к LDK-100. Этот номер рабочий, с ним нет проблем. Я же написал, что проблема остаётся во втором блоке, купленная плата в первом блоке исправна по всем портам. Ситуация отдалённо напоминает режим DND на внутреннем номере. Может СО20 находится в каком-то режиме? попробуйте эту плату прописать другой слот. |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 123 Регистрация: 12.5.2012 Пользователь №: 17509 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15051 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Написал же в самом начале, в 9-м слоте проблема осталась. Думаю в остальных будет то же самое. Посмотрите в 141 программе - не включен ли для СО20 CO Group Account, случайно... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 123 Регистрация: 12.5.2012 Пользователь №: 17509 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 123 Регистрация: 12.5.2012 Пользователь №: 17509 ![]() |
Dron, в очередной раз убеждаюсь, что Вы ГУРУ. Всё так и было. Огромное человеческое спасибо!
|
|
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 123 Регистрация: 12.5.2012 Пользователь №: 17509 ![]() |
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 6:32 |