				Доброго дня! 
			
			
					
		Была плавающая проблема с односторонней слышимостью со складом и офисом (сейчас ситуация обострилась) В офисе стоит LIK-600 На складе LIP'ы и SLTM8 При звонке с офиса на склад я абонента слышу он меня нет. При звонке со склада в офис,он меня слышит я его нет. Звонки на внешку со склада проходят отлично,звонки в другой филиал (через офисную атс,по внутреннему номеру-тоже замечательно) Если звоню на склад через внешку,тоже всё замечательно Уважаемые форумчане,пните куда копать. На сколько я понимаю проблема в переводе вызова с одной платы на другую. Версия MFIM/GS97M-6.0Bo DEC/12 Boot Version-2.1Aa NOV/12 Kernel Version-6.0Ap H/W issue-3  | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  4.4.2016, 10:21
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8763 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10  | 
       
			
			 
				Вы не написали как у вас устроена сеть. VPN или просто склад относительно офиса стоит за NATом. Как осуществлен проброс портов итд... 
			
			Проблема в организации вашей сети. Туда и копать. Если копать не хотите и на атс много VoIP каналов, то можно просто склад перевести в другую зону. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)  | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  4.4.2016, 10:48
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 18.3.2016 Пользователь №: 20233  | 
       
			
			 Вы не написали как у вас устроена сеть. VPN или просто склад относительно офиса стоит за NATом. Как осуществлен проброс портов итд... Проблема в организации вашей сети. Туда и копать. Если копать не хотите и на атс много VoIP каналов, то можно просто склад перевести в другую зону. Подняты туннели на цисках Пару месяцев подряд работало всё идеально,никаких изменений в конфиги цисок не вносилось  | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  4.4.2016, 11:20
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8763 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10  | 
       
			
			 
				На девайсах прописан в качестве шлюза одна из цисок ( та что находится рядом с модулем)? 
			
			Это 132 программа. Если используется разные циски для выхода в инет и для туннеля, то на процессоре прописать статик роут -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)  | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  4.4.2016, 14:56
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 18.3.2016 Пользователь №: 20233  | 
       
			
			 На девайсах прописан в качестве шлюза одна из цисок ( та что находится рядом с модулем)? Это 132 программа. Если используется разные циски для выхода в инет и для туннеля, то на процессоре прописать статик роут Да складе,да шлюзом выступает циска В офисе не телефонах адрес войма  | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  4.4.2016, 15:01
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8763 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10  | 
       
			
			 
				Какой адрес шлюза прописан на телефонах и модулях на складе? 
			
			Посмотреть в самом телефоне и в 132 программе. Как запрограммировано подключение телефонов и модулей на складе (LOCAL, REMOTE, LO)? -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)  | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  4.4.2016, 16:35
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 18.3.2016 Пользователь №: 20233  | 
       
			
			 Какой адрес шлюза прописан на телефонах и модулях на складе? Посмотреть в самом телефоне и в 132 программе. Как запрограммировано подключение телефонов и модулей на складе (LOCAL, REMOTE, LO)? LAN Setting IP 10.0.8.122 IP Gateway 10.0.8.54 (Циска) Set remote : (Remote) Same LAN with MFIM : (No) -------------------- System Setting MFIM Setting IP : 10.0.7.2  | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  4.4.2016, 16:55
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8763 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10  | 
       
			
			 
				Если VPN, то лучше 
			
			LOCAL Same LAN with MFIM -NO Настройки шлюза одинаковы в 132 программе и на модуле? -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)  | 
	
| 
			
			 | 
	|
			
			  4.4.2016, 17:12
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 7 Регистрация: 18.3.2016 Пользователь №: 20233  | 
       |
| 
			
			 | 
	|
			
			  4.4.2016, 17:43
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8763 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10  | 
       
			
			 
				132 программа. Выбираете сиквенс модуля на складе и смотрите.
				
				
				
			 
			