Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 39 Регистрация: 5.10.2006 Из: ХМАО Тюменской обл. Пользователь №: 26 ![]() |
... если произойдет - возможно ли сделать так, чтобы какие-то СО напрямую замыкались с определенными EXT? Т.е., при отключенной АТС сохранить остатки связи.
Что-то не нашел, ткните носом, плз, где искать, а то руководство озаботилосьпланами действий при возможных отказах |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 206 Регистрация: 28.9.2006 Из: Белгород Пользователь №: 17 ![]() |
На какой АТС ? Модель?
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 39 Регистрация: 5.10.2006 Из: ХМАО Тюменской обл. Пользователь №: 26 ![]() |
Цитата(sendi @ May 10 2007, 11:51 AM) [snapback]4384[/snapback] На какой АТС ? Модель? Пардон, LDK-300 |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(oleger @ May 10 2007, 10:39 AM) [snapback]4385[/snapback] Пардон, LDK-300 См. Руководство по установке, п.2.2.8 - Подключение модуля аварийного переключения линий (PFTU). -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 39 Регистрация: 5.10.2006 Из: ХМАО Тюменской обл. Пользователь №: 26 ![]() |
Цитата(harris @ May 10 2007, 01:38 PM) [snapback]4389[/snapback] См. Руководство по установке, п.2.2.8 - Подключение модуля аварийного переключения линий (PFTU). Сеньк. Как просмотрел? |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 ![]() |
Цитата(oleger @ May 10 2007, 10:39 AM) [snapback]4385[/snapback] Пардон, LDK-300 Настоятельно рекомендую поставить аккумуляторы для аварийного питания. У меня стоят четыре штуки емкостью 34 А/ч. Всего стоит 3 тыс руб. АТС LDK-300 общей емкостью 240 абонентов, из них 14 шт. цифровые. При отключении АТС переходит на аккумуляторы. Держалась на них часов 5, дальше дали сеть. Наверное этот вариант дешевле, чем ставить PFTU. -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(kakao13 @ May 10 2007, 02:30 PM) [snapback]4411[/snapback] Настоятельно рекомендую поставить аккумуляторы для аварийного питания. У меня стоят четыре штуки емкостью 34 А/ч. Всего стоит 3 тыс руб. АТС LDK-300 общей емкостью 240 абонентов, из них 14 шт. цифровые. При отключении АТС переходит на аккумуляторы. Держалась на них часов 5, дальше дали сеть. Наверное этот вариант дешевле, чем ставить PFTU. Одно не исключает другого... Смотря на какое время будет отключено сетевое питание. Один модуль PFTU стоит порядка $30 и позволяет переключить 6 СО-линий в аварийном режиме. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |