ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Возникла проблема связи с LDK 100
Боглен
сообщение 6.10.2007, 14:55
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 55
Регистрация: 1.10.2007
Пользователь №: 5083



Вчера сделал бэкап базы, потом переключил SW3 - 8 чтобы сбросить базу, заново приконнектился к станции через PCADMIN. Начал заливать базу назад. В конце когда вся база залилась, на последней команде все повисло. Ждал минут 15, потом нажал отмену.
Примерно после этого пропал коннект к станции. PCADMIN ничего не говорит, попытка коннекта и все.
Из телефонов в наличии LKD-8D и LKD30-LD. Попробовал повесить их на 0 порт, оба начинают делать пип-пип-пип... и писать capacity owerflow, STA slot, но при поднятии трубки гудок есть. При попытке перейти в режим программирования выдает
ACCESS #### (#### как я понял это нечто типа Denied на корейском).

В чем может быть проблема? Индикатор LED7 на программной плате равномерно и очен-очень часто мигает.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dimka
сообщение 6.10.2007, 15:00
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 402
Регистрация: 2.10.2006
Из: Томск
Пользователь №: 19



Товарищ... Вы что-то не договариваете... Сдается мне, что перед переключение SW3-8 Вы еще одну плату внутренних абонентов в АТС вставили... Или я не прав?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Боглен
сообщение 6.10.2007, 15:09
Сообщение #3


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 55
Регистрация: 1.10.2007
Пользователь №: 5083



Платы ставились но гораздо раньше. Дня три назад поставил две платы DTIB24, залез на АТС PCADMINом, настроил несколько внутренних абонентов, протестил их, сохранил базу, потом начал план нумерации переделывать. Через часик примерно решил заново базу восстановить, начал золив базы, дошло до 100% и все, ждет ответа на какую-то команду. Дальше как писал, подождал минут 15, нажал отмену, попробовал приконнектиться PCADMINом... не тут-то было.(
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Боглен
сообщение 8.10.2007, 6:53
Сообщение #4


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 55
Регистрация: 1.10.2007
Пользователь №: 5083



У меня серьезные подозрения что гонит либо прошивка, либо процессор либо COM порт на MPB. Индикатор работы RS-232 мне кажется себя ненормально ведет.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dimka
сообщение 8.10.2007, 9:13
Сообщение #5


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 402
Регистрация: 2.10.2006
Из: Томск
Пользователь №: 19



А мне кажется, что у Вас тайм-слоты кончилися...
Можно попробовать вынуть одну плату и попытаться все включить...
И неплохо бы выложить в студию конфигурацию АТС со всеми DTRU и CPTU.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Боглен
сообщение 8.10.2007, 11:45
Сообщение #6


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 55
Регистрация: 1.10.2007
Пользователь №: 5083



Пробовал, две платы вынял. Пробовал просле этого резет.
LDK 100, два блока. Слоты по номерам, на первом DSIB, второй третий DTIB24, четвертый SLIB2E, Снизу в четырех слотах SLIB2E. По два LCOB на блок.
Пробовал вытащить два DTIB24.
Все манипуляции непосредственно с железом производились с выключенным питанием.
Просто в один прекрасный момент при заливке бэкапа базы на 100% он остановился, написано было Sending ляляля и все.
Минут 15 я подождал, потом вырубил прогу, попробовал зайти PCADMIN, а там шиш.

Меня настораживает LED7 на MPB, мигает очень очень часто, практически мерцание. Причем по барабану, подключен провод к RS232 или нет. Проверили блоки питания на обоих блоках, никаких отклонений в питании нет.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vldmr
сообщение 8.10.2007, 12:30
Сообщение #7


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



Советую начать сначала
Снова сбросить базу Законнектится PC ADMIN убедится что все нормально
потом попытаться влить базу
Если не получится( т е база не встанет нормально) то снова сбросить базу и программить все с нуля
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Боглен
сообщение 8.10.2007, 13:31
Сообщение #8


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 55
Регистрация: 1.10.2007
Пользователь №: 5083



Вы меня опять не поняли. Сбросил базу в ноль, пробую зайти PCADMINом, пишет Open connection и все, некоторое время пытается соединится, потом говорит CONNECTION FAILED. Пробовал трассера подключить, пишет No LDK connected...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vldmr
сообщение 8.10.2007, 13:52
Сообщение #9


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



Поключаетесь через COM?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Боглен
сообщение 8.10.2007, 13:57
Сообщение #10


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 55
Регистрация: 1.10.2007
Пользователь №: 5083



Да. Проводок стандартный короткий нульмодем. Все работало.

Версия программы и прошивки совпадает. Ничего не менялось. Проблема возникла на закачке дампа. После 100% не прошло завершение, после этого всякие попытки связаться с АТС через ком терпят неудачу.

Вопрос на засыпку - может ли зависнуть допустим мост контролирующий компорт. Я не знаю как там все устроено, может попробовать выпаять батарейку и подождать чуток. Мож там какие нибудь хитрозадые настройки порта держатся батарейкой даже если она через sw1 отключена.
Пробовал вытащить MPB, затем поставить назад - эффекта нету.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vldmr
сообщение 8.10.2007, 14:24
Сообщение #11


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



Прежде чем мучать станцию проверьте кабель и компьютер соеденив например два компьютера
Если все OK то пробуйте подключится гипертерминалом к станции скорость 19200, 8,1,n, n
Станция должна ответить после нажатия ENTER

Так же проверьте не слетели настройки подключения в РС ADMIN
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Боглен
сообщение 8.10.2007, 15:12
Сообщение #12


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 55
Регистрация: 1.10.2007
Пользователь №: 5083



Ёпть. Полез в настройки COM порта, выставил скорость с 9400 до 19200. Подконнектилось. Сижу думаю что там сверху кто-то на меня обиделся.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vldmr
сообщение 8.10.2007, 15:40
Сообщение #13


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



Ну а с остальным что? Backuр легнормально?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 11.10.2007, 12:13
Сообщение #14


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Боглен @ Oct 8 2007, 04:12 PM) [snapback]8814[/snapback]

Ёпть. Полез в настройки COM порта, выставил скорость с 9400 до 19200. Подконнектилось. Сижу думаю что там сверху кто-то на меня обиделся.

А в прг. 108 с телефона надо было поставить IP и прегрузить станцию. Затем уж заходить в PC admin по LAN. smile.gif В свое время сам так наступил на грабли biggrin.gif


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение